2.2kw50Hz三相电机用多大的断路器、热继电器、接触器?怎样计算的?谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-27
2.2kW电机
额定电流
大概在5A左右,
选个DZ47-60 C10的断路器绰绰有余,
热继选JRS1-09~25/Z 5.5-8,
接触器
选CJX2-0910。
至于怎么选的嘛,就是电机有时候会超负荷运行,会有过电流情况的发生,选1.5倍额定电流一般就够了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QQG8F4GLFLFe8GRccc.html
相似回答
2.2kw的电机
应选择什么样
的断路器
、
热继
和
接触器 ,
求详细的过程。
谢谢
...
答:
2.2KW的三相电机,
额定电流5A左右,断路器容量要大于额定的2.5倍,选16A的.热继电器设置为额定的1.05倍
,选范围5~8A(或4~6.3A)的.接触器选大于额定电流5A的,选9A的.
电动机
功率是
2.2KW
怎么
选用断路器,接触器,热
保护器规格?十万火急!谢 ...
答:
电动机
功率是
2.2KW
,
使用三相
380V供电,电机满载的运行电流为2.2KW × 1.8 A / KW = 3.96A 。
断路器,接触器
,均选用10A,热保护器 选择调节范围在10A以下,就ok 了。
2.2KW三相电机用多大接触器,
多大
热继电器
答:
2.2千瓦电机电流4安。
使用10安的接触器和可调范围5-12安的热保护器即可
2.2kw三相电机
空开和交流
接触器如何
配置?
答:
配一个10A
的空气开关
和一个6A的交流
接触器
就可以了
额定电流9A的
接触器
能带动
2.2kw的三相电机
吗我觉得至少得用12至18a...
答:
我这有个
接触器
选择表。
2.2KW电动机
在380V电压额定电流是5.2A。 400V是4.9A。 其实你可以看看电子集成一体式CPS开关。 首先他就能解决选型问题。一顶3或是4个元件(
断路器
+接触器+
热继电器
+电机保护器)。