55问答网
所有问题
当前搜索:
30kw电机配多大热继电器
已知功率
30kw
求
热继电器
设置多少怎么计算
答:
选择
热继电器
的整定电流时,一般会将其设定为
电动机
额定电流的0.95-1.05倍之间。这是因为在电动机启动或运行过程中,可能会因为各种原因(如过载、堵转等)导致电流超过额定值,为了保护电动机不被烧坏,我们需要一个设备能够在电流超过额定值时切断电源。热继电器就是这样一个设备,它的工作原理是根据...
30KW电动机配多大
的
热继电器
答:
30KW电动机配
60A
的热继电器。
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器
,谢谢!
答:
30KW 三相 380V 电动机 额定电流 60A
用CJx2-9511 接触器 配这个热继电器
30KW电动机配多大热继电器
?
答:
30KW的电动机它的额定电流大概有57A左右.选LR2-D3357C
,50A-80A的.将热保护电流调到57A就可以了.
一台功率为
30KW的电机
,怎样为它选择接触器,
热继电器
,保险为多少安?电线...
答:
30KW的电机,电流60A,如果直接启动的话启动电流180A至360A。因为有点转,选用接触器需要160A。
热继电器选用JR36--100A
,设定值70A,保险100A,电线需要铝线35平方,铜线25平方。不过30KW电机建议最好选用减压启动;如:星三角,自耦。
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器
,谢谢!
答:
30KW的
三相
电机
接触器选择100安的,
热继电器
选择50到80之间的就行。三相异步电机靠同时接入380V三相交流电流供电的一类电动机,由于三相异步
电动机的
转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间...
30KW的电机
应该选用
多大
的空开,多大的接触器和
热继电器
,能直接启动...
答:
30KW的电机一般相运行电流为
60A
左右,因此,你可选用60A或100A的空开、接触器和热继电器。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
30千瓦
的
电机
应配多少安的
热继电
保护器
答:
接触器:30KW电动机应用降压启动,所以要用3个接触器,以星三角启动为例,启动的时候一个主接触器(大小为电动机额定电流的1.5——2倍)星接接触器可以小于主接触器一个等级,三角形运行时的接触器和启动主接触器一样大。 保护器,不知道, 使用什么保护器,如果是热继电器可以选用30——
60A
的热继...
假如
30KW电机
直起的话该
用多大
空开,接触器,
热继电
啊。
答:
30KW电机
额定电流:57A,选用空开100A 选用接触器最好用100A 选用
热继电器
65A以下 要是星三角启动,选用空开,接触器,热继电器等最好按照以上数据,以免烧毁电器,以增加
用
电安全系数。
30KW的三相电机要用多大接触器和热继电器
,谢谢!
答:
施耐德有个电机与接触器、
热继电器
配置表你可以去他们网站看看。
30kw电动机
配置:km1主接触器:lc1-d3810;km2角形启动接触器:lc1-d3801;km3星形启动接触器:lc1-d2510;热继电器:lr2-d2355。如果全压启动:接触器选用lc1-d6511。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
30Kw电机用多大熔断器
30千瓦电机用多大的热继电器
30kw电机过载继电器调到多少
30kw水泵用多大接触器
30kw电机直接启动用多大空开
30千瓦电机用多大接触器合适
30kw的电机用多大的断路器
30kw电加热用多大接触器
30千瓦电机需要多大空开