电动机功率是2.2KW 怎么选用断路器,接触器,热保护器规格?十万火急!谢谢!厂里做电控制柜。

交流电机 380V

电动机功率是2.2KW ,使用三相380V供电,电机满载的运行电流为2.2KW × 1.8 A / KW = 3.96A 。 断路器,接触器,均选用10A,热保护器 选择调节范围在10A以下,就ok 了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-04
额定电流是4A,断路器选择不小于10A,接触器选择不小于10A,热继电器选择额定电流范围在4A之间。
第2个回答  2012-12-01
功率2.2KW,电流大约6A,一般采用10A的
第3个回答  2012-12-01
功率2.2KW,电流大约6A,断路器根据你要控制的功率大小,只控制一路的话选用16A的就行。接触器选用CJX 2-18,过载保护选用JRs1-25,5.5—8A的就可以(我指的是德力西的接触器和过载保护)追问

施耐德:断路器:C65N-D10 接触器:LC1-D10 热过载继电器:LRD-10 这样选行不?

追答

完全可以