西门子S7-200PLC的EM232的输出方向如何设定

比如说我的EM235输入的温度是24度,如果我要加热热使它达到28度的设定值,我用EM232的AQW6作为输出点,又如在同样的温度下,我要降温度到20度,输出到EM232的AQW4.这时的模拟量方向如何设定?请高手解惑?谢谢!

看你输出点控制的执行器对象的作用方向,比如AQW4由小变大,执行器对象(加热器或冷却器等等)是什么效果,是输出越大导致温度越高还是输出越大导致温度越低,执行机构决定追问

我的执行器控制对象就是同样的水阀,我须要的是在比设定温度小时AQW6由变大(从0~32000)输出比例模拟量。而当实时温度高于设定温度时则在AQW4输出比例模拟量。请问在程序编制时如何确定方向?

追答

你在程序里写一个PID或者直接用PID向导,输出给AQW4,PID输出用最大值减一下,就是反作用了,PID向导的话直接在设置里把最大值和最小值反一下就行了