西门子PLC S7 200 输入输出模块连线的问题

本人是初学者,现在在看书。我手上有两本书,模块连线总不一样,我一直不理解。第一种是输入模块的1M 2M 和M端直接连起来,然后外部输入信号的端口和L+连接;第二种是1M 2M等公共端接电源后和自己那组的输入信号端口连接,M接地,L+接24V直流电源。这两种方法有什么区别,还是哪一种是错的?还有输入模块的M和L+这2个端口都是做什么用的?请高手教教我,谢谢了。

你讲的不是很明白,我有理解不对的地方,你根据我的意思判断下。
S7-200里面,上排为输出Q,同排右边为PLC工作电源输入,有DC/AC之分,如果为DC24V的,你会看到一个L+,若为AC,则为L1;
下排为输入I,同排右边为PLC对外提供的DC24V,可用可不用。
你说的第一种情况,我判断为,输入信号由PLC自身提供的电源供给数字信号;第二种情况,前提是1M与2M之间的输入点是与1M为一组的,以此类推,1M与2M没必要非得连接起来,彼此独立。
输入模块的M和L+当然是PLC对外提供的DC24V电源了。
如不明白可以接着问
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-20
兄弟你不烦,我也不烦。最好下载一本s7-200的手册。
cpu221
6入4出
cpu222
8入6出
cpu224
14入10出
cpu226
24入16出。
em221
输入模块
有8点16点两种输入
em222
输出模块,有4
点和8点两种
em223
有4入4
出,8入8出,16入16出,32入32出,四种。
模拟量扩展模块有以下几种
em231
有2、4、8、点三种输入
em232
有2、4点输出
em235,为4点输入1点输出。
相似回答