西门子PLC,S7-200的模拟量输出卡EM_232在电脑连接时输出等于给定值,但是断开连接后输出就不等于设定值了
请高手指点一下
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-02-19
是不是你做的不是断电保持的输出值,每次断开电脑时是否重新上电了,导致数据丢失了。
第2个回答 2013-02-17
给定值是电脑给定的吗?如果是电脑给定,又没有保持措施,断开连接后输出就不等于设定值了。
追问
电脑只是编程,不给定。给定值由输入通道给定
追答
情况比较怪异,编程器插上,拔下,程序什么都不动,会影响模拟量的值,没有碰到过。
本回答被网友采纳
第3个回答 2013-02-22
200系列模拟量的范围是0-32000,这个数值几乎一直都在变化,抗干扰性比较差
第4个回答 2013-02-20
这要看你的给定值是不是电脑给定的,
相似回答
西门子PLC模拟量输出
问题
答:
首先楼主的采集就存在问题,哇杜传感器传输应该是4~20mA
的模拟
信号,输入点必须是模拟量模块方可;其次输出模拟量20mA也必须通过模拟量输出模块方可。楼主使用的如果是
S7-200的PLC的
话,模拟量输入模块推荐使用EM231,此为四口模拟量输入模块
,模拟量输出
模块推荐使用
EM232
,此为二口模拟量输出模块。通过PLC...
急!
s7-200
无法控制电动阀,程序有
输出值,
可是没有电流
输出,
怎么回事...
答:
第一确定是否电动阀是否供电,万用表测是否有220供给;第二确定是否真有输出
。你检测到有输出后,拿万用表测测是否真有输出;第三手动给个输出值看看是否有相应的动作。最后在看你的程序问题。
西门子PLC
S7
200
输入
输出
模块连线的问题
答:
S7-200
里面,上排为输出Q,同排右边为
PLC
工作电源输入,有DC/AC之分,如果为DC24V的,你会看到一个L+,若为AC,则为L1;下排为输入I,同排右边为PLC对外提供的DC24V,可用可不用。你说的第一种情况,我判断为,输入信号由PLC自身提供的电源供给数字信号;第二种情况,前提是1M与2M之间的输入点是...
[求助-
西门子PLC200
]
s7-200
em232
模块手册
答:
s7-200
em232
模块手册?1、em232模块的说明较简单:
S7-200模拟量EM_232
模块技术手册:http://wenku.baidu.com/view/b687d81aa300a6c30c229ff3.html2、在s7-200系统手册中描述的很详细,见下述手册中的附录A 技术规范:下载:http://www.ad.
siemens
.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText...
PLC模拟量
扩展模块有输入没有
输出
是什么原因
答:
有单独输入的EM231,单独
输出的EM232
,也有输入/输出混合型的EM235 这个要明白 以上是
西门子S7-200的模拟量
扩展模块
大家正在搜
西门子PLC输出必须是24V吗
西门子PLCS7一200状态表
西门子S7200
西门子s7-1200
s7一200西门子plc
西门子plcs7一300
plc西门子s7200教程
西门子plcs71200实例
西门子plcs7一200说明书
相关问题
请问如何用西门子S7-200plc的EM232模拟量电压输出...
西门子S7-200PLC的EM232的输出方向如何设定
最近在调试西门子200PLC的程序,还有扩展模块EM235、...
[求助-西门子PLC200]s7-200 em232模块手册
[求助-西门子PLC200]s7-200 em232模块手册
西门子EM232能和三菱PLC连接吗
一个西门子plc s7-200 cpu224cn可以扩展几个...
西门子plc挂上em232后要不要组态