abb变频器出现 故障代码 A5001 怎么都恢复不了 求助 急急急!!!

如题所述

abb变频器出现故障代码A5001这个故障表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了,查看风扇能不能启动,不能启动可以确定为电源模块损坏。

风扇能启动的情况下:

1、先看面板有没有损坏;

2、排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落;

3、排除了面板损坏的可能性后,就是CPU板的损坏。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-09
传动无响应,建议检查打开机器,检查io板与下面功率板之间的接线是否松动,如果没松动,拔掉风机线断电再上电重启下试试,如果故障依旧,联系服务站,换io板。
第2个回答  2013-12-09
正常是SMIO板子坏了,不排除控制盘损坏造成。前者可能性占90%
第3个回答  2013-12-09
A5001是传动无响应故障
查看风扇能不能启动,不能启动可以确定为电源模块损坏。
风扇能启动的情况下:
1,先看面板有没有损坏;
2,排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落;
3,排除了2的可能性后,就是CPU板的损坏。

技术社区:http://bbs.gongkong.com/product/inverter.htm本回答被网友采纳