ABB变频器ACS550报警A5001怎么办
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-03
ABB变频器ACS550-01开机报A5001是指传动无响应。
出现A5001故障码可以按下述方法检查:
1.检查ABB操作面板是否插好;
2.检查ABB操作面板是否有故障,可以换块操作面板试试看;
3.用万用表测量输出端,输入不同频率,看输出有无变化。如果有变化,检查输出线,电机连接线,电机是否正常;
4.看风扇是否运转,如果风扇不转,那可能是电源模块故障。如果风扇运转正常,那可能是主控板故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IGGGLQF4LcLFcF8ILcL.html
相似回答
abb变频器
故障代码
a5001怎么
处理
答:
1、先看面板有没有损坏;2、排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落
;3、排除了面板损坏的可能性后,就是CPU板的损坏。
ABB变频器ACS550
跳
A5001
故障
怎么解决
答:
应该不是控制盘坏了就是主板坏了,11KW及以下的AC/AC的
ACS550变频器
直接通通直流电你是开不起来的哈。
abb变频器
转动无响应是什么故障。面板显示
A5001
,更换三个新面板还是显示...
答:
这个故障表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了,就是换一百个面板它还是一样的显示这个故障的
,你是ACS510的还是ACS550的,具体型号给我吧,或者直接寄给我们处理,这个基本都是主板故障,厦门市集美区鑫伟创工控设备服务部,谢谢。专业维修ABB变频器 ...
abb变频器
故障代码
a5001
传动无响应
怎么
处理/?变频器型号是:
acs
510急...
答:
应该不是控制盘坏了就是主板坏了,11KW及以下的AC/AC的
ACS
510
变频器
直接通通直流电你是开不起来的哈。
ABB变频器ACS
510控制面板上出现
A5001
,
怎么
能调到输出状态?
答:
变频器
主板或是面板坏了