55问答网
所有问题
ABB变频器ACS550-01开机报A5001是什么意思
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-04
ABB变频器ACS550-01开机报A5001是指传动无响应。
出现A5001故障码可以按下述方法检查:
1.检查ABB操作面板是否插好;
2.检查ABB操作面板是否有故障,可以换块操作面板试试看;
3.用万用表测量输出端,输入不同频率,看输出有无变化。如果有变化,检查输出线,电机连接线,电机是否正常;
4.看风扇是否运转,如果风扇不转,那可能是电源模块故障。如果风扇运转正常,那可能是主控板故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IFI4L8GLG.html
其他回答
第1个回答 2009-10-21
指的是传动无响应,可能是程序板的接线问题,此故障多数在停机掉电时出现,此时出现属正常现象!
第2个回答 2009-10-12
A5001是指传动无响应本回答被提问者采纳
相似回答
abb变频器
故障代码
a5001
怎么处理
答:
abb变频器出现故障代码A5001这个故障表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了
,查看风扇能不能启动,不能启动可以确定为电源模块损坏。风扇能启动的情况下:1、先看面板有没有损坏;2、排除面板损坏后,可以从变频器侧面的小排窗查看电缆连接是否脱落;3、排除了面板损坏的可能性后,就是CPU板的...
ABB变频器ACS550
跳
A5001
故障怎么解决
答:
应该不是控制盘坏了就是主板坏了,11KW及以下的AC/AC的
ACS550变频器
直接通通直流电你是开不起来的哈。
abb变频器
转动无响应
是什么
故障。面板显示
A5001
,更换三个新面板还是显示...
答:
这个故障表示传动(变频器)无响应,也就是说变频器坏了
,就是换一百个面板它还是一样的显示这个故障的,你是ACS510的还是ACS550的,具体型号给我吧,或者直接寄给我们处理,这个基本都是主板故障,厦门市集美区鑫伟创工控设备服务部,谢谢。专业维修ABB变频器 ...
abb变频器
故障代码
a5001
传动无响应
怎么处理/?变频器型号是:
acs
510急...
答:
应该不是控制盘坏了就是主板坏了,11KW及以下的AC/AC的
ACS
510
变频器
直接通通直流电你是开不起来的哈。
abb变频器
故障代码怎么表示
答:
英文控制盘表示方法F0001-F0038 此外还有101109 201 209属于内部故障,显示1000-1016属于参数故障。中文直接显示故障 例如F1过流。中文控制盘警告是
2001
-2028 英文显示为
A5001
-A5042。这个是
变频器
对电机反馈过来的计算值,也许是你的变频器和电极之间的线太长,或你的电机过载情形严重。
大家正在搜
ABB510变频器报F0021
ABB变频器报3002怎么解决
ABB变频器报故障3130是
ABB变频器报D100
ABB变频器报FF7A怎么处理
ABB变频器报7111
ABB800变频器报4290
ABB变频器报7191
ABB变频器报3058故障
相关问题
abb变频器出现 故障代码 A5001,怎样恢复?
ABB变频器ACS550跳A5001故障怎么解决
ABB acs510变频器报故障 F0016 是什么意思?
abb变频器故障代码A5001
abb变频器故障代码a5001 传动无响应 怎么处理/?变频...
ABB ACS510 110KW 变频器运转、调速正常,面板...
ABB变频器ACS510,我把9802设置为1跳A5001