什么是变配电室接地干线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-14
接地干线就是从接地装置引至变配电室的接地线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QI8QQF8I4.html
其他回答
第1个回答 2013-01-14
就是接地线
相似回答
变配电室
明敷设
接地干线
安装不符合要求
答:
变配电室接地干线是供室内的电气设备接地使用的
。当明敷接地干线沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙为10~15mm,如图5-12所示。图5-12 室内接地干线做法示意图 1—接地线 2—支持件 3—接地端子 4—镀锌垫圈 5—弹簧垫圈 6—蝶形螺母 在接地线跨越建筑物伸...
接地干线
和支线是
什么
答:
接地母线也称层接地端子,从其名字也可以看出,它是一条专门用于楼层内的公用接地端子。它的一端要直接与后面将要介绍的
接地干线
连接,另一端当然是与本楼层配线架、配线柜、钢管或金属线槽等设施所连接的接地线连接。它属于一个中间层次,比上面介绍的接地线高一个层次,而比下面介绍的接地干线又要低一...
变配电室接地干线
敷设、等电位联结是
什么
意思,都在哪个部位的,是不是...
答:
接地等电位就是在一个接地点上向多处接地点用导线连接
。换个说法就是把多处的连接点接在一起。比喻说你有3个接地点把这3个接地点用导线连接起来。
四种避雷装置分别是
什么
答:
1. 接闪器(避雷带、避雷针):位于防雷装置的顶部,通过其突出的地位吸引雷电并导向自身,起到承接直击雷放电的作用。除了避雷针、避雷线、避雷网、避雷带,建筑物的金属屋面和金属构件也可作为非第一类防雷建筑物的接闪器。2. 避雷引下线和
变配电室接地干线
:雷电发生时,产生的雷电流是主要的破坏...
电工需要知道的,19种电气安装做法!
答:
21.
变配电室接地
母线:引下线间距应均匀,线段长度应符合规定。22. 变配电室内
接地干线
:位置应方便检修,高度应为250-300mm,与墙壁间隙应为10-15mm。跨越变形缝时应做好补偿。23. 接地线:每100mm的接地线上应涂黄绿条纹,作为清晰标识。24. 使用机械学霸小程序:虽然机械学霸小程序提供便捷资源,...