55问答网
所有问题
当前搜索:
配电室接地电阻标准
电气设备
接地电阻标准
值不应大于多少?
答:
1、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于400单台容量不超过100kVA
;或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难...
建筑工地一级电箱二级电箱三级电箱的
接地电阻
各是多少?
答:
一级电箱的接地电阻要求小于或等于4Ω
,一般适用于配电房或主电房等重要电力设施。二级电箱的接地电阻要求小于或等于10Ω,一般适用于发电机房、变配电室等中等重要的电力设施。三级电箱的接地电阻要求小于或等于100Ω,一般适用于电工作业现场、场地灯光等较为次要的电力设施 ...
民用建筑配单房
接地电阻
是多大的?
答:
保安接地,接地电阻不大于4欧姆
。 防雷接地,接地电阻不大于10欧姆。
接地电阻
要求多少
答:
配电室以及重要设备需要接地电阻小于一欧姆,象其他的设备接地电阻要求在4-10欧姆之间
,之所以有变化值是因为接地线本身也有电阻,随着接地线距离的延长,接地电阻就回增加,这时中间就会允许重复接地,但接地电阻不允许超过10欧
重复
接地电阻
一般不大于多少欧母
答:
重复接地电阻一般不大于10欧姆,南方要求不大于4欧姆
。重复接地电阻要求如下:
1、其材质与规格的技术要求同前
。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
高压
配电室接地电阻标准
是多少?多少为不合格!多少为合格?
答:
按照
标准
,
接地电阻
不大于4Ω即为合格。
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作
接地电阻
值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在
配电室
或总配电箱处做重复接地外,还...
变
配电室内
明敷
接地
干线安装应符合哪些规定?
答:
可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。(4)接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。做好以后,测量,
配电室接地
的
接地电阻
不能超过2欧姆,超过2欧姆就视为不合格的。
请问电气规范
接地电阻
是多少,谢谢!!!
答:
电气装置的
接地电阻
值很多,不同的系统根据
配电
系统的不同以及接地故障电流的大小规定了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。(1)信号接地——为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。(2)功率接地——除电子设备系统以外的其...
一个
配电室
有几个
接地电阻
系统
答:
2个。根据查询中国型材网官网显示,
配电室
有一个一级总箱
接地电阻
系统,一个次级箱接地电阻系统,2个接地电阻系统为了保障安全性,接地电阻必须设置小于4欧姆。配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电室接地电阻值范围标准
配电柜接地电阻值标准是多少
电箱接地电阻规范
总配电房接地电阻标准
配电室接地电阻标准规范
配电柜的接地电阻不大于多少
总配电箱的接地电阻值是多少
照明配电箱的接地电阻是多少
室外配电箱接地电阻是多少