问题一:接地干线、接地母线、接地支线三者的区别? (2)接地母线
接地母线也称层接地端子,从其名字也可以看出,它是一条专门用于楼层内的公用接地端子。它的一端要直接与后面将要介绍的接地干线连接,另一端当然是与本楼层配线架、配线柜、钢管或金属线槽等设施所连接的接地线连接。它属于一个中间层次,比上面介绍的接地线高一个层次,而比下面介绍的接地干线又要低一个层次。
接地母线通常与楼层内水平布线系统并排安装,用于整个楼层布线系统的公用接地。接地母线应为铜母线,其最小的尺寸应为6mm(厚)×50mm(宽),长度视工程实际需要来确定。接地母线应采用电镀锡以减小接触电阻(不要手工绑接)。
(3)接地干线
接地干线用于集中连接不同楼层的接地母线,很明显又比上面介绍的接地母线高一个层次。它是用于同一建筑物不同楼层之间的公用接地,通定垂直安装在不同楼层之间。在进行接地干线的设计时,应充分考虑建筑物的结构形式、建筑物的大小及综合布线的路由与空间配置,并与综合布线电缆干线的敷设相协调。接地干线应安装在不受物理和机械损伤的保护处,建筑物内的水管及金属电缆屏蔽层不能作为接地干线使用。接地干线最好采用专门的屏蔽层保护,如装入钢管中。当建筑物中使用两个或多个垂直接地干线时,垂直接地干线间每隔三层其顶层需用与接地干线等截面的绝缘导线相焊接。接地干线应为绝缘铜芯导线,最小截面应不小于16mm2。
(4)主接地母线(总接地端子)
主接地母线又称总接地端子,它是用于整栋建筑物公共接地的,又比上面的接地干线高一个层次。一般每栋建筑物只需一个主接地母线,它的一端连接的是接地干线,另一端连接的是保护器类装置,最好也采用专门的屏蔽护套。但要注意,如果整个建筑物中只有一条接地干线,则这个主接地母线也就没必要了,接地干线同时起到主接地母线的作用。主接地母线作为综合布线接地系统中接地干线及设备接地线的转接点,其理想位置宜设于外线引入间或建筑配线间。主接地母线应布置在直线路径上,同时考虑从保护器到主接地母线的焊接导线不宜过长。接地引入线(下面将介绍)、接地干线、直流配电屏接地线、外线引入间的所有接地线,以及与主接地母线位于同一配线间的所有综合布线用的金属架均应与主接地母线很好地焊接。当外线引入电缆配有屏蔽或穿金属保护管时,此屏蔽和金属管也应焊接至主接地母线。主接地母线应采用铜母线,其最小截面尺寸为6mm(厚)×100mm(宽),长度可视工程实际需要而定。与接地母线一样,主接地母线也应尽量采用电镀锡以减小接触电阻。
(5)接地引入线
接地引入线指保护器装置与接地体(下面将要介绍)之间的连接线,这个比较容易理解。为了达到良好的接地效果,接地引入线宜采用40mm(宽)×4mm(厚)或50mm(宽)×5mm(厚)的镀锌扁钢;同时接地引入线应做绝缘防腐处理,在其出土部位应有防机械损伤措施,且不宜与暖气管道同处埋放。
(6)接地体
接地体实际上是用来起到平常接地中所说的大地作用的,分为自然接地体和人工接地体两种。自然接地体有常年与水接触的钢筋混凝土水工建筑物的表层钢筋、压力钢管及闸门、拦污栅的金属埋设件、留在地下或水中的金属体等。而人工接地体通常是指人为在地下埋设的钢材制品和铜板制品。在钢材制品埋设中又分垂直安装接地体和水平安装接地体两种。
接地系统中的垂直接地体,宜采用长度不小于2.5m的热镀锌钢材(也可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地体的长度)、铜包钢,或者采用新型的接地电极。垂......>>

问题二:接地干线是什么线 可以认为是PE线的总线,是从接地体引出连接到建筑内的总接地汇流排的导体,一般是用大截面的扁钢,很少用导线的(导线的电感大、成本高而且截面有限)。防雷接地的图集最全的是03-D501,一共4册,在网上能找到扫描版的,到建筑书店很方便能买到合集,价格大概100多一点。

问题三:接地分为哪几种?什么叫工作接地?好处和原理? 一般分为三类,工作接地,保护接地,防雷接地。工作接地就是发电站和变电站的中性点接地,保护接地就是设备的接地。

问题四:接地支线不得怎么连接 最好不跳跃连接,10欧姆以下是基本。

问题五:接地PE与接地PEN干线有什么区别 按配电系统的接地型式分类:
PE存在于TN-C-S系统(后端),TT系统及IT系统中,叫保护接地线
PEN仅存在于TN-C系统中,叫保护接零线,即具有保护接地线和零线两种功能(现已淘汰),PEN不单有干线也有分支线

问题六:电气竖井接地干线是什么?电气竖井内如何接地? 比如一幢高楼,为了向每一层供电和提供进户的保护接地,必然有一条专门用于汇集电源总线和接地总线的竖井。这条从下至上穿越竖井的地线就叫“接地干线”,从这条接地干线上分支到各层的地线叫“接地支线”(接地支线对每一层来说,也可以叫该层的接地干线)。
电气竖井内的接地干线通常是沿井壁固定的一支铜扁条(或扁铁),扁铜的下端与接地极可靠连接,每一层各户的接地线汇集到扁铜处通过螺栓与扁铜连接。

问题七:消防上的接地是什么东西 接地有两个方面:
设备的接地保护,即设备接地端子与大楼等电位接地点连接,实现接地保护,联合接地电阻不应小于4欧姆,这个是必须的。
线路接地:线路的保护层破损导致线路对接地点的电阻小,易导致系统故障、误报,使系统可靠性降低,这个不能有。

问题八:变配电室接地干线敷设、等电位联结是什么意思,都在哪个部位的,是不是每层都要做检验批吗?简单说说。 接地等电位就是在一个接地点上向多处接地点用导线连接。换个说法就是把多处的连接点接在一起。比喻说你有3个接地点把这3个接地点用导线连接起来。