关于互感器倍率问题?

互感器电流为250/5,计数应为50倍,然而由于车间电流使用较大,房东又加了一条大线,现在等于说互感器为25倍对不对,请专业人士指导!两条大线是进到一个总闸的。

互感器的倍率是指互感器的一次与二次的变比,即通过互感器把高电压变成低电压,把大电流变成小电流,给测量、保护和控制使用。
例如,电压互感器60000/100,电流互感器200/5,那么倍率就分别是60和40。
目前,在互感器的名牌上有类似100/5或300/5的文字,即为互感器的倍率。
二、互感器的倍率计算
互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。
2匝穿心,15倍。3匝穿心,10倍5匝穿心,6倍。
总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。
实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率。追问

帮我看下图片的互感器到算是50倍率还是25倍率,因为是两条线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-02
因为从电流互感器穿过的电缆不是同一根电缆的反复从互感器铁芯中绕过,只是相当于将电缆的线径加粗,增加负载电流的承载,通过此互感器计量。电流互感器的变比仍然是250/5=50。
第2个回答  2021-09-02
互感器变比还是250/5的,匝数没变,只是加大了线径。
第3个回答  2021-09-02
加了线,只是穿芯而过,倍数不变。
相似回答