互感器的倍率

如题所述

实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率【如200比5的电流互感器是表示200除以5等于40】

互感器的电流比一般是按初级(穿芯)1匝标注,根据电流比等于匝数比可知,穿芯1匝时电流比等于:150/5/1等于30倍,穿芯2匝时电流比等于150/5/2等于15倍,150/5电流互感器1匝穿心,30倍。 2匝穿心,15倍。 3匝穿心,10倍 5匝穿心,6倍。

总之,用穿心1匝的倍率,除以穿心匝数,就是实际倍率。

扩展资料:

微型电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比K。微型电流互感器在额定工作电流下工作时的电流比叫电流互感器额定电流比,用Kn表示。Kn=I1n/I2n

基本特点:

1、一次线圈串联在电路中,并且匝数很少,因此,一次线圈中的电流完全取决于被测电路的负荷电流.而与二次电流无关;

2、电流互感器二次线圈所接仪表和继电器的电流线圈阻抗都很小,所以正常情况下,电流互感器在近于短路状态下运行。

电流互感器一、二次额定电流之比,称为电流互感器的额定互感比:kn=I1n/I2n

因为一次线圈额定电流I1n己标准化,二次线圈额定电流I2n统一为5(1或0.5)安,所以电流互感器额定互感比亦已标准化。kn还可以近似地表示为互感器一、二次线圈的匝数比,即kn≈kN=N1/N2式中N1.N2为一、二线圈的匝数。

参考资料:百度百科——互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-23
朋友,电流互感器的倍率是该互感器的变比,也就是说由高电流变成低电流的变比倍数就是倍率,比如200比5的电流互感器是表示200除以5等于40.也就是该互感器的倍率就是40倍的啊。
第2个回答  2013-11-23
实际使用电量=计算表电量X互感器的倍率【如200比5的电流互感器是表示200除以5等于40】
第3个回答  2019-08-11
电表本身不设倍率。
其倍率是由电流电压互感器决定的。
比方说,TA:200/5,TV:10/0.1,则
200/5x10/0.1=4000(倍)
第4个回答  2015-10-15
