55问答网
所有问题
当前搜索:
互感器300比5倍率计算
三条火线分别有三个电流
互感器
,电流
比300
/5A.如图片。
答:
300
/
5
=60,所以你实际用电量是6000度
300
A/5A
互感器倍率
是多少
答:
300
/
5
=60(倍)
某110KV出线电流
互感器
由原来的
300
/
5
改为 600/5,改变后
倍率
是多少,如何...
答:
原来:300/5=60倍 改后:600/5=120倍
电表1小时的读数×120
互感器300
/5A的
倍率
是多少,例外穿匝次数
怎么算
答:
倍率
就是
300
/
5
= 60,二次实际测量2A时,一次电流是2*60 = 120A;对多匝,一次的300A和二次的5A是不变的。如果穿2匝,那一次电流就是300 / 2 =150A,二次仍然是5A,倍率就是150 / 5 =30倍;如果穿4匝,那一次电流就是300 / 4 =75A,二次仍然是5A,倍率就是75 / 5 =15倍;...
电表走了1度电带有
互感器
电流比是
300
/
5
应按多少度电算?
答:
你好:1,
该电流互感器的倍率是:300 ÷ 5 = 60 倍
。2,电度表的读数 × 倍率 = 用电量:1 度 × 60 倍 = 60 度电。
帮忙看看这
互感器倍率
是多少?
答:
你好,是倍率是
300
:5。 300:5
互感器
穿一匝
倍率计算
是。300/5/1=60倍。穿二匝倍率计算是 300/5/2=30倍。电度表的用电度数×倍率=实际用电度数。
300
/A5电流
互感器怎么算倍率
答:
300
/5A,指的是一次电流300A对应二次电流5A;当一次电流达到300A时,二次则感应出5A的电流,供保护、计量用。
倍率
是300/
5
=60 还要注意电流
互感器
名牌上的参数,有一项参数是穿绕匝数,穿匝次数要和你的实际接线对应。如果实际接线1匝就是300/5;2匝就是150/5;三匝就是100/5;不知道这么说你能...
电流
互感器
为
300
/5A,电表读数应乘多少倍?
答:
300
/
5
=60倍。一段时间内用电度数为:(现在电度表读数-上次抄表底度)x60。
300
/5电流
互感器
穿心1匝
倍率怎么算
答:
电流
互感器300
/
5
,意思是一次电流为300A时,反应到二次电流为5A,所以相当于计量装置只计到1/60,所以算实际电度时,应乘以个60
倍率
。
35KV的高压电流
互感器
为
300
/5A。请问电度表如何
计算
电量。
倍率
是多少...
答:
你好:——1、带电压互感器和电流互感器的计量电表,应分别乘以两个“倍率”才行。——2、35KV / 100V的电压
互感器倍率
为350倍;
300
A / 5A的电流互感器为60倍。——3、计量公式为:(当月抄表数-上月抄表数)×350×60。【补充】:还应该
计算
【电压互感器倍率】,电压互感器倍率是(35KV ÷ ...