推荐答案 2011-01-09
1、程序内部是不是对输出口的控制编写上有问题
2、是不是现场有很强大的干扰
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/FIeGRQGI8.html
其他回答
第1个回答 2012-04-23
干扰问题,不防试下电抗器,磁环,还有一种是,信号地独立出来试下。
第2个回答 2011-01-09
1;查看外部电路是否接触不良,
2;内部程序及通讯是否有问题,
相似回答
PLC
模拟量
扩展模块
有输入没有输出是
什么
原因
答:
有单独输入的EM231,单独输出的
EM232,
也有输入/输出混合型的
EM235
这个要明白 以上是
西门子
S7-
200的
模拟量
扩展模块
西门子
s7-
200
系列AO输出端子问题
答:
执行器输入模块和PLC的输出模块可能用的不是同一组电源,存在电位差的问题
,需要做一个等电位连接,把两个模块的接地连接起来试试而且水阀的执行机构和风阀的执行机构(AC24V)不能共用一个电源。
西门子PLC
S7
200
输入输出
模块
连线的问题
答:
你说的第一种情况,我判断为,输入信号由
PLC
自身提供的电源供给数字信号;第二种情况,前提是1M与2M之间的输入点是与1M为一组的,以此类推,1M与2M没必要非得连接起来,彼此独立。输入
模块的
M和L+当然是PLC对外提供的DC24V电源了。如不明白可以接着问 ...
西门子
S7-
200
系列
PLC,
CPU为224XP,模拟量
模块
输入输出电流时
,有
0~20mA...
答:
西门子
S7-
200
系列
PLC
,模拟量模块E231/
EM235
及
EM232,
输入输出电流信号时,有:0~20mA一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入输出电压信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于...
西门子
s7
200em
231
232
235
模拟量
模块
怎样编程
答:
S7-
200的PLC
内存地址是自动编排的。譬如说,CPU带着几个
扩展模块,
处在最靠前的是EM231,那个它的四个模拟量的地址分别为AIW0、AIW2、AIW4、AIW6(CPU224XP除外,因为224XP自带两个模拟量输入),处在第二块的EM231或者
235的
地址就是AIW8 AIW10 AIW12 AIW14。以此类推,模拟量输出的也是这样...
大家正在搜
西门子223扩展模块
西门子200扩展模块型号
西门子200扩展模块地址
西门子扩展模块怎么用
西门子plc扩展模块
西门子加入扩展模块如何设定
plc常用的扩展模块有哪些
PLC扩展模块
西门子模块
相关问题
西门子S7—200 cpu224扩展模块EM232、EM23...
请问西门子plc扩展模块EM235怎么用啊??
最近在调试西门子PLC程序,为什么出现一个情况,我把程序重新...
西门子200PLC EM235模块采样值不稳定,如何处理
西门子plc 200 扩展模块 EM223 16DI/16D...
S7200可以同时安装EM232模块和EM235模块吗,如果...
西门子PLC S7-200模拟量输入EM235是如何使用的?