哪些楼梯间的门可以采用乙级防火门
首层扩大封闭楼梯间与周围房间相通的门要不要采用甲级防火门呢?
举报该问题
推荐答案 2012-12-21
《建筑设计防火规范GB50016-2006》 7.4.2第2小条:楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。所以只要乙级防火门即可。如果你采用甲级也没人说你错,但一般不会这么设计,因同类型同尺寸甲级门比乙级贵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4RR8cGRR.html
其他回答
第1个回答 2012-12-21
单间机房 甲级 楼道 乙级 管井 丙级 甲级乙级价格一样 就门板厚度差0.5厘米
相似回答
哪些楼梯间的门可以采用乙级防火门
首层扩大
封闭楼梯间
与周围房间相通的...
答:
《建筑设计防火规范GB50016-2006》 7.4.2第2小条:楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,
形成扩大的封闭楼梯间
,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开.所以只要乙级防火门即可.如果你采用甲级也没人说你错,但一般不会这么设计,因同类型同尺寸甲级门比乙级贵.
地下室与地上层连通的
楼梯间门
是什么级别
的防火门
?
答:
乙级防火门。
注:地下室、半地下室的楼梯间
,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与半地下层的入口处设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级...
关于首层
楼梯间
出口的问题|楼梯间首层
答:
1. 封闭楼梯间
《建规》7.4.2条,楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;《高规6.2.2.3条》,楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与...
《建筑设计
防火
规范》对封闭
楼梯间
有什么规定
答:
(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,(4)其
封闭楼梯间
的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。(5)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成...
防火门等级怎么分,还有什么时候该
用
什么样等级
的防火门
?
答:
乙级:
封闭楼梯间
门、楼梯间前室门、防烟楼梯间与消防电梯合用前室门、消防电梯前室门、直接开向前室或合用前室的户门;丙级:竖向井道门,如强电井、弱电井、管道井门。17层的高层住宅防火门是用什么样等级的 ---采用乙级防火门。上述规定在《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》里有...