55问答网
所有问题
当前搜索:
封闭楼梯间的门必须采用乙级防火门
高层民用建筑
封闭楼梯间门应采用
( )。
答:
【答案】:B 参考《建规》6.4.2:“封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条规定外,尚应符合下列规定:3高层建筑、人员密集公共建筑、人员密集多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其
封闭楼梯间门应采用乙级防火门
,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门”。故B正确。
下列建筑
封闭楼梯间应采用乙级防火门
是()。
答:
【答案】:C 高层建筑、人员密集公共建筑,甲乙类厂房,人员密集多层丙类厂房,
其封闭楼梯间门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启
;其他建筑可采用双向弹簧门。A选项属于多层住宅建筑,B选项属于丁类厂房,C选项属于乙类厂房,D选项属于人员密集单层丙类厂房。
对下列建筑进行
防火
检查,关于安全出口和疏散门的检查结果,不符合相关规 ...
答:
人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门
,并应向疏散方向开启,A选项正确;根据6.4.11—1,民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门,...
多层居住建筑中
封闭楼梯间的门
是否
必须要
设置为
防火门
?
答:
这个规范已经说得很清楚了,但如果反过来,
必须
要设置封闭楼梯间的情况下,那么请看7.4.2条中的第2条,
封闭楼梯间的门窗
设置规定,就
一定要乙级防火门窗
。5.3.11条是说明可以不用设置封闭楼梯间的情况,但如果设置了,那么就应该遵守7.4.2条的规定,所以不用考虑,如果是封闭楼梯间那么垦定是要设...
封闭楼梯间
和防烟
楼梯间的门要用防火门
吗
答:
建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体,应设置一般防火门,二级度耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体,内
封闭楼梯间的门应
为双向弹簧门。但高层民用建筑、高层工业建筑、人员密集容的公共场所、人员密集的多层丙类厂房等建筑中的封闭楼梯间的门应是向疏散方向开启的
乙级防火门
。
哪些
楼梯间的门
可以
采用乙级防火门
首层扩大
封闭楼梯间
与周围房间相通的...
答:
《建筑设计防火规范GB50016-2006》 7.4.2第2小条:
楼梯间的
首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的
封闭楼梯间
,但
应采用乙级防火门
等措施与其他走道和房间隔开.所以只要乙级防火门即可.如果你采用甲级也没人说你错,但一般不会这么设计,因同类型同尺寸甲级门比乙级贵.
封闭楼梯间
和防烟
楼梯间的门要用防火门
吗
答:
建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体,应设置一般防火门,二级度耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体,内
封闭楼梯间的门应
为双向弹簧门。但高层民用建筑、高层工业建筑、人员密集容的公共场所、人员密集的多层丙类厂房等建筑中的封闭楼梯间的门应是向疏散方向开启的
乙级防火门
。
《建筑设计
防火
规范》对
封闭楼梯间
有什么规定
答:
(1)不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间;(2)除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口;(3)高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,(4)其
封闭楼梯间的门应采用乙级防火门
,并应向疏散方向开启...
乙级防火门
是什么材质的?可以做入户门吗
答:
乙级防火门所用的材质主要是木质的、钢质、钢木结构等,通常是用于防火通道,但是也可以作为入户门,耐火时间为一个小时,所以乙级防火门使用的场所比甲级防火门要多。高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其
封闭楼梯间的门应采用乙级防火门
,并应向疏散方向开启;其他...
封闭楼梯间
设置要求规范
答:
封闭楼梯间的
设置要求及规范如下:1. 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)的6.2.3条款,十一层及以下的多层住宅可不设封闭楼梯间,但户
门应采用乙级防火门
,且楼梯间应靠外墙,确保直接天然采光和自然通风。2. 十二层至十八层的多层住宅应设封闭楼梯间。3. 十九层及以上的多层...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
火灾种类及灭火器选择表
消防喷淋末端试水压力为多少
一类高层楼梯间均为防烟楼梯间吗
封闭楼梯间设置要求规范
防烟楼梯间均应设置机械防烟设施
地下和地上共用楼梯间的防火要求
下列对电梯井设置的表述正确的是
扑救火灾的原则是什么
消防安全知识内容