答:
【答案】:B 本题考查的是防烟楼梯间。在平面布置时,设靠外墙的前室,并在外墙上设有开启面积不小于2m2的窗户,平时可以是关闭状态,但发生火灾时窗户应全部开启。由走道进入前室和由前室进入楼梯间的门必须是
乙级防火门
,平时及火灾时乙级防火门处于关闭状态。故本题答案为B。
防烟楼梯间的门应采用什么门
?防烟楼梯间与封闭楼梯间有何区别?
答:
根据相关规定,
应使用B级防火门
,以阻挡火灾时产生的浓烟和热气,并起到安全防护作用。除了楼梯间的这层门外,入口通往前室的地方也必须设置这样的门。防烟楼梯间
不能设置卷帘门
,此处不能设置燃气管道。必须配备一些防烟相关设备,
B类防火门的开启方向必须朝向疏散方向
。同时,它与前室之间的内壁不能随意...
防烟楼梯间
及前室的防火
门应
为
什么
答:
经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,
应采用甲级防火门
;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重...
请问住宅楼
楼梯间的门
是不是
防火门
,如果不加防火门是不是等同于敞开式...
答:
住宅疏散楼梯间应符合《建规》5.5.27条规定,
采用防烟楼梯间时门为乙级防火门
,采用封闭楼梯间时不一定是防火门,封闭楼梯间可在一定程度上防止火灾的烟和热气进入楼梯间,和敞开楼梯间有区别。
封闭楼梯间和
防烟楼梯间的门要用防火门
吗
答:
封闭楼梯间和防烟楼梯间的门要用防火门
。楼梯间等级不同,设置的防火门要求也不同。一级耐火等级的楼梯间,建筑构件燃烧性能和耐火极限为不燃烧体,应设置一般防火门,二级度耐火等级的楼梯间,建筑构件为不燃烧体,内封闭楼梯间的门应为
双向弹簧门
。但高层民用建筑、高层工业建筑、人员密集容的公共场所...
gb50016-2014
防烟楼梯间
应符合
哪些
规定
答:
4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙
级防火门
,并应向疏散方向开启;当高层建筑内部发生火灾时,应迅速采取防烟和排烟措施,对着火区实行排烟控制,使火灾中产生的烟气和热量能迅速地排除,以利人员的安全疏散和消防扑救;对非着火区及疏散通道等采取机械加压送风的防烟措施,阻止烟气侵入...
建筑中
防烟楼梯间的
设置应符合
哪些
要求?
答:
6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用
乙级防火门
等措施与其它走道和房间隔开。7.4.1 疏散用的楼梯间应符合下列规定:1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;3 楼梯间内不应有影响疏散...
住宅入户门
防烟楼梯间门
寒冷地区公共建筑外门应分别
采用什么
开启
答:
住宅户门应采用具备防盗、隔音功能的防护门。这两种楼梯在前室是不同的。
封闭式楼梯间不设前室
,防烟楼梯间必须设前室。进入楼梯的过程。这两个楼梯间有不同的进出方式。疏散通道可直接通往封闭式楼梯间,防烟楼梯间必须先通过前室。
公共建筑
楼梯间
需要设置防火门吗??若设置 一般取多大??
答:
按照建筑规范来设置
防火门
一般公共建筑楼梯 间位置设置防火门 常用规格是1224 对开门或是子母门 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 0 其他回答 公共建筑的疏散通道、防烟楼梯间进出口处必须设置防火门,按耐火时间分甲/乙级防火门。公共建筑楼梯间一般采用带自闭系统的甲级防火门。门的大小根据疏散通道的...
什么
情况下设置
防烟楼梯间
,封闭楼梯间
答:
(6)楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙 级
防火门
等与其他走道和房间分隔。防烟楼梯间的类型 带开敞前室的疏散楼梯间 这种楼梯间的特点是以阳台或凹廊作前室,疏散人员必须通过开敞的前室和两道防火门,才能进入封闭的楼梯间内。其优点是自然风力能将随人流进入...