三菱plc控制步进电机,出现一个奇怪的问题,详细描述看下,下边补充!谢谢。

三菱plc控制步进电机,出现一个奇怪的问题,详细描述看下,下边补充!谢谢。现在一个步进电机,还是用一个接近开关来作为限位,现在出现这种情况,接近开关到位了,按理来说步进电机也应该断开,但是步进电机接着运行了一下才断,感觉很奇怪。希望网友看看什么情况下,才可能有这种情况,可以判断的是PLC端口没问题,限位也没问题。

PLSR是带加减速的脉冲输出控制指令,K3000设置的是加减速时间,单位是MS,所以是3S,所以会造成即使限位到了,会过几秒再停得原因追问

谢谢,立竿见影呀

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-19
开门关门放到限位上面去追问

谢谢,我的那个注释是有点问题的,开门关门实际上就在限位的上边

就是我现在限位x3到了,但是下边的y1还运行,搞不懂怎么回事