麻烦高手请教个三菱PLC控制步进电机程序问题

程序如上图如示,打开X0点动按钮,打开Y5,步进电机从A点运动到B,做一下动作,然后再从B点运动到C点,再做一下动作,此时电机停下,Y5复位,所有动作都复位。当再一次打开XO按钮时,打开Y5,步进电机从C点再行到B点,做一下动作,然后再从B点运行到A点,此时电机停下,Y5复位,所有动作都复位..如此循环下去(上面这个程序运行到44步时就不住下运行了,Y001方向灯亮,Y5,Y6灯亮)麻烦高手指点下

第1个回答  2013-08-06
步进指令有个好处就是不需要去复位能流,初学者是比较喜欢,但是也有些问题。如果S21一直ON那么S22就无法继续,所以考虑下,M8029脉冲一下,马达完成会输出M8029.追问

麻烦指点下,我是初学者,之前我试过了,单独输入从0步到133运行是正常的,步进电机从A点运动到B,做一下动作,然后再从B点运动到C点,再做一下动作,此时电机停下,Y5复位,所有动作都复位,这段程序是正常的,为什么加了下面的程序之后就不正常了,谢谢

追答

你把最后的那个PLSY去掉试试。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-08-06
可以联系我 我给你一个程序比这个短多了 就实现你说的功能 至于这么长么 这个看的眼睛都花了。
第3个回答  2013-08-06

四相八拍

追问

可我现在是FX1N的呀,有没有其它什么好办法啊

追答

FX1N与FX2N的功能指令是相同的,只是2N在PLC参数不同,不会影响程序编写,程序都可互用。
你的程序太复杂啦。

相似回答