在高压继保中什么是一段过流保护?

如题所述

当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备,所以就做了电流保护模块,这就是过流保护。

布线时应使用高熔断电阻丝或适合的断路器来将电流限制在电路中任意一点的导电瓶颈以下,以避免过载或短路。蓄电池的过流保护装置应安装在尽可能近的地方,以避免电路打火引燃从蓄电池中泄出的氢气。

所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理选择熔丝的额定电流,选择并调整继电器的动作值。

扩展资料

继电保护主要是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。

大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。

电力系统运行中的参数(如电流、电压、功率因数角)在正常运行和故障情况时是有明显区别的。继电保护装置就是利用这些参数的变化,在反映、检测的基础上来判断电力系统故障的性质和范围,进而作出相应的反应和处理(如发出警告信号或令断路器跳闸等)。

继电保护装置在保护范围内该动作时应可靠动作,在正常运行状态时,不该动作时应可靠不动作。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行,可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

说明:继电保护的整定、校验应由上一级供电部门进行。(收费)

参考资料来源:百度百科-继电保护装置

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-29

过流保护是一种速断保护,可防止在该区域内发生的短路故障。固定值由最终的两相短路电流决定。选择性取决于相邻保护相关设置的大小。为了保证选择性,这种保护具有死区。最大工作模式下的最终三相短路用于验证设定值是否合适,并且要求灵敏度系数大于1。



扩展资料:

速断保护为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作。

其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。

过流保护可作为本线路保护拒动时的近后备保护,同时作为下一级线路保护拒动时的远后备保护,也作为过负荷时的保护。它不仅能保护本线路全长,而且能保护相邻线路全长。

设计使用过流保护时必须确保直流器件的额定电流满足系统工作条件,尤其是要满足太阳能电池的最大输出电流。

不同的过流器适用于不同的系统设计和额定功率,这里不再赘述,但一个总的设计原则是:布线时应使用高熔断电阻丝或适合的断路器来将电流限制在电路中任意一点的导电瓶颈以下,以避免过载或短路。

蓄电池的过流保护装置应安装在尽可能近的地方,以避免电路打火引燃从蓄电池中泄出的氢气。每个串联太阳能电池电路都应配备独立的过流保护设备。

所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。

要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理选择熔丝的额定电流,选择并调整继电器的动作值。

参考资料:百度百科-过流保护

参考资料:百度百科-速断保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-09-01
一段过流保护就是速断保护,用于保护区域内发生的短路故障。由末端两相短路电流来确定定值大小。与邻近保护依赖整定值的大小来确定选择性。为了保证选择性,该保护有盲区。用最大运行方式下的末端三相短路来校验整定值是否合适,要求灵敏系数大于1。
以上只是单电源网络下的粗略阐述。具体请参看相关书籍。

参考资料:电力系统继电保护原理(第4版) -- 贺家李

第3个回答  推荐于2017-11-25
浅介:一条高压输电线路,在不同的位置(始端,中端,末端)故障短路电流是不同的。所以采用“三段式过电流保护”。其中过流一段又称为“速断”保护,电流定值大,动作时间为零秒,保护范围是始端至中末端。本回答被网友采纳
相似回答