同一条件下预制管桩试桩静载结果能否与工程桩静载试验合并来满足规范要求总桩数的1%

我们开发的一个项目,之前做了3根500管桩、4根600管桩的试桩,现在我们的总桩数500桩为 350根,600桩为520根。现在桩已经打完,需要做静载试验,能否考虑600桩的做4根(按规范走),500的桩做两根(拿试桩结果来作为工程桩的数据)?

1、如果是设计要求要先做试桩试验的话,原则上不可以这样混用。
2、如果之前试桩试验所做的检测值与验收的检测一致的话,你们可以私下里与设计进行沟通,最后走验收也还能过的去。
3、其实现在很多试桩检测已经滞后了,最终和验收试验几无差别。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-05
不好说,现在社会很黑
第2个回答  2013-10-31
设计要求呐?