管桩施工是否需要等试桩静载试验后才可进行?管桩施工完成后多久进行低应变检测?

图纸中说“桩基施工完毕后进行桩基静载试验及低应变动测检验。静载试验桩数不少于总桩数的1%且不小于3根。低应变动测检验桩数不少于总桩数的20%且不少于10根。每个承台不少于一根。” 静载试验的目的是什么?静载试桩施工完成后可以立即进行工程桩施工吗?

静载荷试验和小应变试验通常在15至20天后进行。静载试验的目的是测量桩体的承载力。小应变是测量桩身质量,施工可以在试验后立即进行。

静载试验的目的是验证管桩基础的承载力是否满足设计承载能力要求。桩的结构可以在静载荷试桩结构完成后立即进行。

对于桩基,需要100%完整性测试,这意味着每个桩都有覆盖。完整性测试方法具有小应变,大应变和超声波。小应变要求桩的纵横比不应太大,因为桩长后能量衰减太大,测量不准确;大应变也可以测试承载能力(稍微不准确),超声波仅用于钻孔桩。 。这三种方法可以混合使用,全部包括在内;

扩展资料:

实验结果:

S—㏒Q法的极限荷载是桩侧摩阻力得到充分发挥时的荷载,相应于极限荷载时的极限桩顶下沉量Su(即桩土间相对位移量)与桩的类型、桩径和施工方法等有关;对于同一施工类型的桩,一般说来,按摩擦桩、端承摩擦桩和摩擦端承桩的顺序排列,Su依次增大;

大直径钻孔桩的Su值比小直径钻孔桩的Su值大;

打入式预制桩和钻孔灌注桩的Su也有较大差别;

施工工艺和施工质量对钻孔桩的极限荷载Qu和极限桩顶下沉量Su有较大影响。

在桩的破坏模式研究方面,赵明华认为应分为三种模式,即:屈曲破坏、整体剪切破坏、刺入破坏;沈保汉认为应分为四种模式,即:端承摩擦桩的整体剪切破坏、摩擦桩的整体剪切破坏、摩擦端承桩的刺入剪切破坏、端承桩的屈曲破坏。

在依靠桩的下沉量确定桩的极限承载力方面,我国《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)规定:当Q-s曲线无明显的拐点时,可取桩顶总沉降量为40㎜时相应的荷载值为单桩极限承载力;

建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定:对于缓变型Q~s曲线一般可取s=40~60mm对应的荷载,对大直径桩可取s=0.03~0.06D(D为桩端直径,大桩径取低值,小桩径取高值)所对应的荷载值;对于细长桩(l/d>80)可取s=60~80mm对应的荷载。

参考资料:百度百科-桩基静载试验

参考资料:百度百科-桩基施工

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-09
一般都在15到20天之后进行静载试验和小应变试验,静载试验的目的是测桩身的承载力,小应变是测桩身质量,试验之后可以立即施工。
第2个回答  2013-04-22
静载试验的目的是为了检验管桩基础的承载能力是否达到设计承载力要求。
静载试桩施工完成后可以立即进行工程桩施工。本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2013-04-13
管桩啊大哥~桩头处理完就可以做低应变了,又不存在混凝土龄期。工程桩施工前做静载确定桩端承载力
第4个回答  2018-10-12
对于桩基需要100%进行完整性测试,就是说每根桩都有覆盖。完整性测试方法有小应变、大应变、和超声波。小应变要求桩的长径比不能太大,因为桩长了后能量衰减太多,测不准;大应变还能测试出一个承载力(准确度稍差),超声波仅用于钻孔灌注桩。三种方法可以混用,全部覆盖即可
相似回答