成桩后多长时间进行桩基完整性检测?

7天就可以了么?完整性检测就是用的超声波检测么?

成桩后进行桩基完整性检测的时间须根据桩的类型、土的类别、检测方法、设计要求及现行规范有明确的规定。

一、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94明确:

1 单桩竖向抗压静载试验/单桩水平静载试验

C.0.5.3  试桩的成桩工艺和质量控制标准应与工程桩一致。为缩短试桩养护时间,混凝土强度等级可适当提高,或掺入早强剂。

C.0.6  从成桩到开始试验的间歇时间:在桩身强度达到设计要求的前提下,对于砂类土,不应少于10d;对于粉土和粘性土,不应少于15d;对于淤泥或淤泥质土,不应少于25d。

2  单桩竖向抗拔静载试验

D.0.4  从成桩到开始试验的间歇时间:在确定桩身强度达到要求的前提下,对于砂类土、不应少于10d;对于粉土和粘性土,不应少于15d,对于淤泥或淤泥质土,不应少于25d。

二、《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014

2.1.2 桩身完整性 ------- 反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标。

3.2.5 基桩检测开始时间应符合下列规定:

1当采用低应变或声波透射法检测时,受检桩混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa;

2 当采用钻芯法检测时,受检验的混凝土龄期应达到28d,或受检桩同条件养护试件强度应达到设计强度要求;

3 承载力检验前的休止时间不应小于下表规定的时间。

3.2.7施工后,宜先进行工程桩的桩身完整性检测,后进行承载力检测。当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。

三、桩身完整性检测目的及检验方法

扩展资料:

工程桩,就是在工程中使用的,最终在建、构筑物中受力起作用的桩。工程桩是用在工程实体上的桩,要承受一定的荷载的,试桩是做检测设计用的,如果是比较大的工程,要单独做试桩,如果不太重要的工程,在实体上做也可以。

工程桩根据土体提供的侧摩阻力与端阻力的相对比例,可分为摩擦桩、端承桩和端承摩擦桩及摩擦端承桩四类。桩按桩直径的大小可分为大直径桩、中等直径桩、小直径桩三类。桩按桩身材料可分为混凝土桩、木桩、钢桩和组合桩等。根据成桩方法不同分为:挤土桩(如打入式预制桩)、部分挤土桩(如预钻孔打入式预制桩)和非挤土桩(如钻孔灌浇桩)等三种。桩按施工方法可分为预制桩和灌注桩两大类。

参考资料:百度百科-工程桩

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-25

成桩后进行桩基完整性检测时间是不固定的。成桩后进行桩基完整性检测的时间须根据桩的类型、土的类别、检测方法、设计要求及现行规范确定。

1、预制管桩类的,桩全部施工完成,经过休止期后就可以桩基检测了啊。承载力,桩身完整性都可以了啊。

2、砼灌注桩类的,桩全部施工完成,桩的砼强度达到90%以上时,基本上要到25天左右吧,才可以做承载力,桩身完整性检测。当然最好是28天以后检测最好的。

由桩和连接桩顶的桩承台(简称承台)组成的深基础或由柱与桩基连接的单桩基础,简称桩基。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。

扩展资料

根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2014),桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。

在国内,绝大多数的检测机构采用反射波法(瞬态时域分析法)检测桩身完整性,主要原因是其仪器轻便、现场检测快捷,同时将激励方式、频域分析方法等作为测试、辅助分析手段融合进去。当然,低应变法检测时,不论缺陷的类型如何,其综合表现均为桩的阻抗变小,而对缺陷的性质难以区分,这是其最大的局限性。

参考资料:百度百科-桩基检测

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-07-13

   3 承载力检验前的休止时间…….不应小于下表规定的时间。

 

 

3.2.7施工后,宜先进行工程桩的桩身完整性检测,后进行承载力检测。当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。

三、桩身完整性检测目的及检验方法(规范摘录)

 

第3个回答  2021-09-26
第4个回答  2013-12-02
一般要30天
相似回答