55问答网
所有问题
天正暖通2014怎么计算冷负荷数据
求教怎么做,自己网上找了一些教程,算出来的和公式差很多,所以问下大佬用天正怎么算出来的才能和公式差不多呢
举报该问题
推荐答案 2017-08-28
根据公式:冷负荷(kw)=风量(kg/s)*焓差(kj/kg)首先要知道送风点的空气状态,即空调机组(AHUorFAU)或风机盘管(FCU)送风口点的空气状态,这个状态由暖通工程师根据项目特征确定,再由设备商根据暖通工程师确定的这个状态点设定设备。然后根据上面说的这个状态点和空调房间内的空气状态点求出焓差,再可以算出风量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IeLIGc8RGILcL4QIFIG.html
相似回答
天正暖通怎样
用cad图
计算冷负荷
答:
点击
负荷计算
,新建工程进行地区选择,然后添加楼层房间进行负荷计算,一般有墙体,门窗,新风,照明人体设备的负荷计算
用
天正暖通计算
空调
冷负荷
,食物的
负荷怎么
是0的,要怎么设置呢
答:
散湿量:D=0.012x群集系数x就餐人数
。食物的冷负荷在餐厅、饭店、宴会厅中都需要计算,因其对空调负荷影响较大。其他没有就餐地方的建筑,食物负荷可不予计算。
为什么用
天正暖通计算
出的冷热
负荷
结果都是0???
答:
是按官网视频演示步骤操作的?出
计算
书前,先要做相应的工程设置(房间面积、传热系统等等)
...结构使用的新型材料,只知道热阻不知道计算温度,
怎么算冷负荷
...
答:
传热系数=1/(0.15+热阻),0.15是围护结构内外表面对流传热热阻之和
。知道建筑所在城市,在《民用建筑供热通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)的附录里能查到当地的室外气象参数,室内设计参数夏季一般是26℃、50~60%。知道了传热系数和室内外温度参数,这样就可以使用负荷计算软件计算了,鸿业、...
如何
进行玻璃幕墙的空调
负荷计算
?
答:
⊿tτ——
计算
时刻的负荷温差,℃。2、窗户日射得热形成的
冷负荷
:工程中用下式计算:CLQj·τ= xg xd Cs Cn Jj·τ W。式中 xg——窗户的有效面积系数。xd——地点修正系数。Jj·τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2。Cs——窗玻璃的遮挡系数。C...
大家正在搜
天正暖通怎么计算冷负荷
用天正暖通计算冷负荷
天正暖通如何进行负荷计算
天正暖通负荷计算教程
天正暖通手动计算负荷
天正暖通负荷计算详细步骤
为什么天正负荷计算出来太小
采暖负荷计算用天正
天正暖通添加负荷
相关问题
用天正暖通计算空调冷负荷,食物的负荷怎么是0的,要怎么设置呢
天正暖通负荷计算新风负荷怎么计算的
天正暖通怎样用cad图计算冷负荷
天正暖通热负荷计算书,为什么冷风渗透一项都是0,求解?
怎么我用天正暖通计算冷负荷时,老是提取不到房间?
怎么用天正暖通8.0画焓湿图?我的冷负荷是自己算的,能直接利...
天正暖通负荷计算新风冷负荷为什么会出现负值
计算每个房间的空调冷负荷时,考虑最不利的情况,然后我用天正暖...