440V60HZ的电机通过什么可以在380V50HZ的电网上使用

工厂生产的电器设备(440V60HZ)是专门给船上用的,船用电网是440V60HZ,工厂电网是380V50HZ。
电器出厂前需要做试验,那么使用工厂电网如何来试验生产出来的电器?
我自己也查过资料,如果直接试验(440V60HZ电机使用于380V50HZ电网),电机电流增大会减少电机寿命甚至烧毁电机。由于不是专业的,我只知道需要接变压器变频器,具体叫什么名字不清楚。
我的问题是:通过什么东西后可以把工厂电网的380V50HZ提高到440V60HZ以便于440V60HZ的电器能正常工作。

如果工厂都是这样的设备,建议你跟供电局联系,更换你厂变压器可变440V但是这是一次投资,再是60HZ可以通过变频器全厂通一个大型的变频器,如果是单独一两台的话还是这样子,但是较为麻烦,建议还是用咱们国家标准电机较好,维修价格较低,还有就是容易购买,不管是维修也好,购买定做也好,特殊电压,还有变频的话,价格都要高大概30%左右,我是西安维修电机的,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-01
根据电器功率大小到卖低压电器的店里买一个容量合适的变频器,然后去定做一个输出功率与之相当的变压器(380V变440V的一般不会有批量生产的,定做吧),本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-01
欲使60HZ电机用于50HZ电源上,则应根据以下规律来调节电压:
1》若要求转矩不变,则:
U50=50/60U60≈0.833U60
需要50HZ电源电压:
U50=0.833×440≈367(V)
在该电压下运行,则办出功率将降低约17%
2》若要求功率不变,则:
U50=根号(50/60)U60≈0.913U60
需要50HZ电源电压:
U50=0.913×440≈402(V)

参考资料:《实用中小手册》

第3个回答  2010-04-02
小功率直接办法用调压器进行升压