55问答网
所有问题
将60HZ 440v电机用在50HZ 380v的电网上,电机的负载风机,电机的功率和电流将有什么变化
请那个高人能列出相关的计算公式,来计算出功率、电流、转矩、功率因数等参数实际的增减比例。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-04
转速慢50/60=0.8333倍。功率小380/440=0.86倍
第2个回答 2012-05-04
是很多种类的
第3个回答 2012-05-03
如果保留60HZ负载,用在50HZ时,电流会有少许增大.但是50时转速下降了,风机类负载转速和功率是平方比关系,所以,负载其实是下降了很多,电流和功率其实也是大幅度下降,
综合起来说,电流和功率是下降了本回答被提问者采纳
相似回答
六十赫兹四百四十伏的
电机用在
五十赫兹三百八十伏会怎样?
答:
如果这样用的话电机的转速或转矩会降低的
,供电给电机的交流电的赫率和电压都降低了,所以转速会降低的
440V60HZ的电机
接到
380V50HZ的
电源上可以吗?
有什么
影响
答:
实际电压
380V
比402V略低,输出功率轻微降低。转速公式:n=60f/P (f=电源频率,P=磁极对数)显然转速有所降低。(只有当
电机的
额定电压与电源电压相同时
,60HZ电机
用于
50HZ
电源是不合适的。因为:1》激磁电流增加,将使功率因数下降。2》每极磁通增加,导致铁芯损耗增加。同时,激磁电流增加,引起绕组...
额定电压为
380V
/
50HZ的
三相
电机,
如果用
440V
/
60HZ的
电源,会对
电机有什
...
答:
额定电压为
380V
/
50HZ
的三相
电机,
若在
60HZ
的电源上使用,频率高了,绕组的感抗增大,适合额定电压回420V正常运行
,440V
电压只是增大了不足5%,对电机没有不良影响,额定
功率和
转矩基本不变或因电压偏高略为偏大,反而转速快了
,电机
风叶扇风量增大,散热效答果更好。电压380V接入
440V的
电源,虽然电压...
440V60HZ的电机
接到
380V50HZ的
电源上可以吗
答:
可以 不会被烧掉 但是会出现转速变慢 电机不能正常工作
460V电压
60HZ
可以
用380V50HZ
电压吗?
答:
不可以!题目中并没有指负荷类型。如果是纯阻负荷460V用
380V
供电,功率减小百分之三十多。
功率与
电压是平方率关系这是常识!如果是电机类负荷,由于频率降低电机转速降低,同时因为转速降低后反电势降低,所以电流就会增大,相当于电机工作在欠压状态,如果电机负荷不变可能烧毁电机。
大家正在搜
380伏的电机能接440的电压吗
380v电机怎么接220v电用
380的电机能接415的电压吗
380v电机最大能用多大的电压
440V电机用380V电压启动
50hz的电机接60hz的电
380伏的电机在英国能用吗
380v的设备能用440v吗
380v电压达到440能用吗
相关问题
440V60HZ的电机通过什么可以在380V50HZ的电网上...
380V50HZ电动机用在440V60HZ电流会发生怎样变化
440V60HZ的电机接到380V50HZ的电源上可以吗?有...
额定电压为380V/50HZ的三相电机,如果用440V/60...
380V50HZ电动机用在440V60HZ功率电流会发生怎样...
440V 60HZ电机用在440V 50HZ交流电源上可以用...
380V 50HZ的电机与440V 60HZ的电机做相同的功...
60Hz的电机用在50Hz的电源下和50Hz的电机用在60H...