380V、50HZ电机能不能接到440V、60HZ.上???不能的话如何解决???

我这有台电机,是额定功率标配的,380V50HZ,但是船上的电路都是440V60HZ,这种情况能不能接上使用?不能的话应该怎么解决???跪求答案!

理论一下大概:1.电机的额定电压为380,设计时可超20%,也就是最高420V,你的已经30%了2.加到440V,不考虑会不会被击穿,击穿可能性不是很大。3.电机是感性负载,60HZ之后,电感增加,也就是电流不再是原来额定电流*30%,所以发热量增加,但不一定会烧电机。4.60HZ,转速会增加,如果原来的是2900r/min,现在可能是3550r/min,如果负荷可允许的话,也就允许了。考虑到上面的情况表明,电机可以用,但是发热增加,功率提高。转速加快。为此,你应该给电机增加散热,比如加个排风扇吹一下。 另一个解决办法,看你的电机接线是星形的还是三角形的,如果当前是三角的,改成星行,相当于 250V 60Hz的三相上,星三角很易看,六个接线头的连接片是一边的还是两两接成三个的就行了。两两接的是三角。这样换了一定不会烧,但功率有所下降。 还有一个解决办法 ,就是加电阻降压。电机启动电阻,原来接转子上的,现在改接电源上,因为是全裸的,要注意安全隔离和散热。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-03-02
朋友,不可以的,那样会使电动机很快发热而烧坏的。只能采用变频器变频降压使用的。但是变频器也要设置为超过450伏左右的耐压才可以。其它应该没办法的啊。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-09-05
不能。。电压大了会把电机给烧了的