大于1.0MPa的室内给水管道试压依据哪个规范

如题所述

第1个回答  2010-04-21
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242-2002

4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。

检验方法:金属及复合管给水管道系统 在试验压力下观测10min,压力降不应0.02Mpa . 然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1H,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2H,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
第2个回答  2012-05-23
可以看下GB50268-2008