大于1.0MPa的室内给水管道依据哪个规范试压
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-04-26
按建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范要求来试压(具体见):
http://wenku.baidu.com/view/988fccaedd3383c4bb4cd2e8.html
相似回答
水压试验的标准是
什么
?
答:
二、GB50242-2002《
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
》中:4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工...
管道试压规范
要求标准
答:
法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求
。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
管道试压规范
要求标准
答:
5. 相关的法律依据是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条
,该条规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计中未明确注明时,各类给水管道系统的试验压力应为工作压力的1.5倍,但最低不得小于0.6MPa。
管道试压规范
要求标准
答:
所有这些规定都基于《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》第4.2.1条
,强调室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。如果设计中未明确指出,一般情况下,各类材质的给水管道系统试压压力应为工作压力的1.5倍,但最低不得少于0.6MPa,以保障系统的正常运行和使用寿命。
在民用建筑中
给水
消防喷淋
管道
一般来说试验压力是多少工作压力是多少...
答:
3. 根据《
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002
》,室内给水和消火栓系统管道安装工程适用于工作压力不超过1.0MPa的情况。4. 在进行室内给水管道的水压试验时,应遵循设计要求。如果没有具体的设计要求,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,适用于各种材质的给水管道系统。5....
大家正在搜
给水管道水压试验规范
室内给水管道试压标准
生活给水管道的水流速度不宜大于
给水管道水压试验
给水管道水压试验记录
室外给水管道施工规范
回水和给水压力哪个大
给水管道埋深规范
回水压力高于给水压力
相关问题
大于1.0MPa的室内给水管道试压依据哪个规范
给水管道系统当工作压力大于1.0MPa 时应执行哪个规范?
室内给水管道压力大于1MPa了,做压力试验试用哪个验收规范呀...
工作压力大于1.0MPa的建筑室内管道试验压力怎么取?
给水管道压力试验规定是什么?
ppr给水管试压规范规定压力为多少啊?打压后需要观察多长时间...
建筑给水系统工作压力大于1.0 MPa后严密性试验压力如何确...
大于1.0MPa的给水管道压力试验怎么进行