PLC控制步进电机要限位开关吗

各位大侠,帮个忙了。我是PLC的初学的,想编一个用PLC控制步进电机的程序,但两边的限位没有办法确定,请问各位是不是在两边也要加限位开关啊。谢谢各位了。

要位置控制必须加
因为你需要绝对零点(需要一个限位),因为步进的控制只能到你给定的脉冲个数的位置。两边还要有保护开关。要准确还要做初始化程序(找零点)。往一个方向运动到这个方向的限位后再到零点停。这里就是零位置。
之后走多少脉冲以这个为参照。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-06
限位开关主要起保护作用,限位开关又称行程开关,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和电机。
步进电机主要接受plc的脉冲信号进行运作,限位开关并不参与其中,可以用可以不用。
第2个回答  2010-03-02
可以加限位开关,一旦到达限位就想高速输出的启动位写入0,然后执行PLS,这样就可以停止高速脉冲输出了
第3个回答  2010-03-02
这样的限位开关可以加,最好加,推荐加。作为运行范围的超限保护。
当然,不加或者无条件加也可以,不影响动作。本回答被网友采纳