55问答网
所有问题
plc控制三个步进电机分别控制X Y Z 三个方向移动,需要几个输入和几个输出?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-16
3个方向,3个脉冲,3个原点信号是必须的,另外安全起见,一般需增加6个极限开关;一般是9入,6出,三菱FX3U,汇川H2U可以支持,必须得有3路脉冲输出
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFeGL4RRL.html
其他回答
第1个回答 2012-05-15
3个正转,3个反转,6个输出 预留2个点。
X轴各2个按钮 Y轴各2个按钮 Z轴各2个按钮 开关各2个。限位开关6个 ,共14个。预留2个点。
第2个回答 2012-05-17
同意楼上 必须要脉冲输出
相似回答
PCL通过连接步进驱动器
控制步进电机,需要
多少
个输入输出?
答:
单纯只是让步进电机转动,
只需要两个输出点,不需要输入点
,具体就看你的程序怎么编写了。注意:PLC要选用晶体管型的。
三菱
PLC如何控制
一个伺服
,三个步进电机?
答:
但不能超D7999(案例为3组数据),因为D8000开始就是特殊存储器了,程序开始执行,先把第一组的数值传送给D100、D101,若D101为0则程序结束,不为零就执行下一步,此步为运动
控制,
伺服或
步进电机
运动到一定位置,转移到下一步,下一步为Y0闪烁,闪烁次数由D101的值确定,结束之后再返回到第一步。
为什么没有人对实际用
的PLC控制三个步进电机
的方法呢?是说不出来还是其...
答:
3)plc多机联网的方式,一个plc两个高速输出口,那么两个plc就是4个高速输出口,三个呢,就是6个高速输出口,
可以控制6个步进电机了
。同一种品牌的plc之间的联网是非常容易的,厂家提供了内部通讯协议,三菱fx2nplc加fx485bd通讯板,可以做到多机联网的应用。4)一个plc,与多个步进驱动器通信的方式...
三菱
的PLC
FX1N能
控制三
台步进电机吗? 假设三台
步进电机需要
联动而且产 ...
答:
如果用1N的,只有两路脉冲输出口,不能够控制3路步进,需要外加一个1PG之类定位模块
,不合算,你可以选用FX-3U的,有3路脉冲输出口,或者采用台湾永宏的,有多路脉冲输出口,联动而且频率不同,只要有三路以上独立脉冲输出口就可以实现
你好,请问
用plc控制步进电机
正反转怎么来编程?和一般的电机正反转互锁的...
答:
控制正反转就六步搞定 两
个输入,
两
个输出
。麻烦的是那个接线问题,输出端一端接正转,一端接反转,三条线的输出都连在一起,就是接线的时候一个输出直接接到
电机,
;另一端输出要两相互换位置再接进电机。正反转要互锁!如果你连这个都不会写那基本都不会了!
大家正在搜
Y轴X轴Z轴分别代表什么
X和Y独立同分布
一个Z一个Y
X Y Z
相控阵X轴Y轴Z轴代表什么
E(XY)=E(X)E(Y)
D(XY)=D(X)D(Y)
若XY独立则DXY
Z等于X加Y的概率密度函数
相关问题
如何用plc控制步进电机
三菱PLC怎么控制三个步进电机
如何通过三菱PLC-3u 控制两台步进电机驱动器 实现x y...
s7-200PLC控制三个步进电机的接线图,要求正反转,三个...
一台PLC 控制多台步进电机
三菱PLC控制步进电机正反转和转速梯形图怎么写
PLC怎么控制一个步进电机有三个速度啊?
三菱PLC如何控制一个伺服,三个步进电机?