1、已知娱乐会所空调面积为3000平米,室内设计冷量是000*200=600KW(也就是我的室内机制冷量和为600kw),我选的是3台150KW的风冷热泵模块机并联。这一步有何不妥?
2、然后问题就来了,模块机的供回水管是DN65,我并联起来后管径选多大呢,然后一直到系统最后一台风机盘管的管径确定我都不会选,是根据系统制冷量确定管径还是根据流量确定呢,求高手指教。
3、在这过程中还需要注意哪些问题啊?求大神不吝啬赐教。
中央空调设计选型,水系统管路管径选择
管径计算公式如下:
Q(L/s):管段内流经的水流量
d(mm):管道内径
v(m/s):假定的水流速
目前设计软件都能直接计算出管径,在水系统中,管内水流速一般按推荐值选用经试算确定其管径。
如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也就是600KW*0.8=480KW,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。
扩展资料
关于冷凝水管的选择
每1KW的冷负荷每小时产生约0.4~0.8公斤左右的冷凝水,在潜热负荷较高的场合每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg。冷凝水通常可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径。
风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。
室内同开率在80%左右,我室内末端冷量3000*200=600KW 会不会太低? 外机我是按设计冷量130W/平计算的,3000*130=390KW,390KW*1.2=468KW 选的外机;如果按同开率算,是不是不是以室内设计符合选室外机制冷量?
三台并联选DN125管径有计算公式或者选型表吗?
这些注意事项在哪里可以查找啊?
空调负荷的选取有按建筑面积配负荷指标 有按空调面积配负荷指标
按照你所描述的 应该是600*0.8=480KW 选三台就够了 跟你后边的130W/m2......没关系了
你的使用面积指标按200W/M2 选 不会小 够用了 管径的选择是按流量 和流速 计算出来的
关于注意的事项 有些可以从网上查到 但是这个还是靠经验的多 如果从来没干过 就比需有完善的图纸 找图施工就行