中央空调模块机怎么根据末端来算支管大小啊!(水机)!比如一个支管上要连接三个238和五个170和七个204怎么算他需要的这路支管管径多大啊!
你这么算钢管太大了!如果十台238就要 DN200咯!但实际没那么大就够了啊!
我说的就是末端的盘管!
追答我知道是末端的盘管,10台水流量 23,管径是DN80,我是卖这个的 ,按你说的个238和五个170和七个204 DN80管就够了
追问我就是不明白啊!知道流量怎么确定的管径啊?比如10台末端每台流量都是1.4立方米没小时!是怎么算需要多大的管径啊?
发错了! 每个末端流量是1594kg/h
追答不必要知道的那么精确,我发个表给你,根据流量对应的管径就可以
钢管管径 mm | 闭式水系统 | 开式水系统 | ||
流量/(m³/h) | kPa/100m | 流量/(m³/h) | kPa/100m | |
15 | 0~0.5 | 0~60 | -- | -- |
20 | 0.5~1.0 | 10~60 | -- | -- |
25 | 1~2 | 10~60 | 0~1.3 | 0~43 |
32 | 2~4 | 10~60 | 1.3~2.0 | 11~40 |
40 | 4~6 | 10~60 | 2~4 | 10~40 |
50 | 6~11 | 10~60 | 4~8 | -- |
65 | 11~18 | 10~60 | 8~14 | -- |
80 | 18~32 | 10~60 | 14~22 | -- |
100 | 32~65 | 10~60 | 22~45 | -- |
125 | 65~115 | 10~60 | 45~82 | 10~40 |
150 | 115~185 | 10~47 | 82~130 | 10~43 |
200 | 185~380 | 10~37 | 130~200 | 10~24 |
250 | 380~560 | 9~26 | 200~340 | 10~18 |
300 | 560~820 | 8~23 | 340~470 | 8~15 |
350 | 820~950 | 8~18 | 470~610 | 8~13 |
400 | 950~1250 | 8~17 | 610~750 | 7~12 |
450 | 1250~1590 | 8~15 | 750~1000 | 7~12 |
500 | 1590~2000 | 8~13 | 1000~1230 | 7~11 |
谢啦!
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!