中央空调模块机怎么根据末端来算支管大小啊!(水机)!比如一个支管上要连接三个238和五个170和七

中央空调模块机怎么根据末端来算支管大小啊!(水机)!比如一个支管上要连接三个238和五个170和七个204怎么算他需要的这路支管管径多大啊!

根据你说的品牌资料的水流量,比如说你的三台238,单台水流量2.3kg/h左右,2台就是4.6,管径DN40,三台就是6.9,管径大概DN50.管径大小是从最远的末端开始算。追问

你这么算钢管太大了!如果十台238就要 DN200咯!但实际没那么大就够了啊!

我说的就是末端的盘管!

追答

我知道是末端的盘管,10台水流量 23,管径是DN80,我是卖这个的 ,按你说的个238和五个170和七个204 DN80管就够了

追问

我就是不明白啊!知道流量怎么确定的管径啊?比如10台末端每台流量都是1.4立方米没小时!是怎么算需要多大的管径啊?

发错了! 每个末端流量是1594kg/h

追答

不必要知道的那么精确,我发个表给你,根据流量对应的管径就可以

钢管管径

mm

闭式水系统

开式水系统

流量/(m³/h)

kPa/100m

流量/(m³/h)

kPa/100m

15

0~0.5

0~60

--

--

20

0.5~1.0

10~60

--

--

25

1~2

10~60

0~1.3

0~43

32

2~4

10~60

1.3~2.0

11~40

40

4~6

10~60

2~4

10~40

50

6~11

10~60

4~8

--

65

11~18

10~60

8~14

--

80

18~32

10~60

14~22

--

100

32~65

10~60

22~45

--

125

65~115

10~60

45~82

10~40

150

115~185

10~47

82~130

10~43

200

185~380

10~37

130~200

10~24

250

380~560

9~26

200~340

10~18

300

560~820

8~23

340~470

8~15

350

820~950

8~18

470~610

8~13

400

950~1250

8~17

610~750

7~12

450

1250~1590

8~15

750~1000

7~12

500

1590~2000

8~13

1000~1230

7~11

追问

谢啦!

太给力了,你的回答完美解决了我的问题!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考