55问答网
所有问题
大型中央空调,水系统水管怎麽计算变径大小?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-11-26
根据公式 d=(4mw/3.14v)开方,mw是水流量m3/s,v是水流速m/s,你把你的邮箱给我吧,我通过公式自己计算出的流量表,根据流量表直接选管径就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Q4IeF4I4G.html
其他回答
第1个回答 2012-12-02
根据空调冷负荷计算管道的水流量,流量除以流速可以得到管道截面积
追问
流速怎麽确定
第2个回答 2012-11-26
流量和流速确定后就可以计算了
第3个回答 2012-11-25
流量求面积在求管径本回答被提问者采纳
第4个回答 2012-11-25
根据流量计算
相似回答
大型中央空调,水系统水管怎麽计算变径大小?
答:
根据公式 d=(4mw/3.14v)开方,mw是水流量m3/s,v是水流速m/s,你把你的邮箱给我吧,我通过公式自己
计算
出的流量表,根据流量表直接选管径就行了。
中央空调水系统
管径的
计算
答:
水路管径20 32 40 50 65 70 90 100 125 看分支管路的末端数量
大小
一般情况下先把每个分支的水路的所包含的水流量大致的
计算
一下 也就是看看每个分支的末端多少 然后决定什么时候 哪段主管开始
变径
很简单的 具体的我也将不明白 我就自己会 要是当面讲可能能讲明白点儿 关键...
中央空调
拉得风道上有两个出风口
,怎么
确定这两个出风口的尺寸
大小
和空...
答:
一般情况下风速控制在4m/s,就可以,根据这选择风口尺寸和风道尺寸;如果说从风机盘管上接出来的风道可以不
变径,
如果变径省不了多少风道钢板、同时增加工序、安装麻烦。如果进行设计的话,建议下载鸿业暖通看看,挺方便,风口、风道都有
计算
。
中央空调水系统
与空调机组设备(设备管径DN65)连接管径是多少?三通前...
答:
DN65可以,过去三通DN100变DN65的就可以
中央空调
设计指南
答:
空调水设计流速为 0.9-2.5 m/s,管径越大,流速越大。管道比摩阻应小于500。根据设计水流速
计算
出管径: 管径= DN40 X (Q/6)1/2 冷却水流量: 是冷水流量的1.2倍。
空调水管
保温:当采用超细玻璃棉管壳保温时,供回
水管
保温厚度采用 50mm, 冷凝水管保温厚度采用 30mm;当采用橡塑材料保温...