55问答网
所有问题
1根10米的水泥电线杆,埋深应该是多少米?
是个计算题,急急急帮帮忙。给分 帮忙给做出来谢谢了
举报该问题
推荐答案 2013-10-28
8.0米电杆埋深1.5m;9.0米埋深1.6m;10.0米—1.7m;11.0米—1.8m;12.0米—1.9m;13.0米—2.0m;15.0米—2.3m。电杆需要卡盘固定时,上卡盘的埋深要求是电杆埋深的1/3处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQeGGeQReLLFe488ecL.html
其他回答
第1个回答 2013-10-24
十米的杆子得埋约1.5米-2米深的土中,根据地质,可以上下浮动一些,土质松软的要埋深一些,不然风雨后会倒下。
第2个回答 2013-10-28
看什么地质情况,有的要做基础的,你说的是外露10,还是电杆总长,一般是2.5米,有相应的验收标准
相似回答
水泥电杆埋深
标准
答:
2、电力电杆埋深标准:10米水泥电杆埋深1.5米
,12米水泥电杆埋深2米,15米水泥电杆埋深2.5米,18米水泥电杆埋深3.5米,21米水泥电杆埋深4米。
水泥电线杆埋深
怎么算?
答:
该情况计算公式为埋深=杆长(m)×1/10+0.7m。电线杆埋深规范则要求不得小于电线杆长度的1/10+0.6。
水泥电线杆的埋深要求为:6米水泥电线杆普通土埋深1.2m
,石质1.0m;7米水泥电线杆普通土埋深1.3m,硬土1.2m,水田、湿地1.4m,石质1.0m;8米水泥电线杆普通土埋深1.5m,硬土1.4m...
10米
、8
米的电线杆
地锚一般
埋深多少?
答:
对于8米的电线杆,地锚通常应埋深1.5米。
而对于10米的电线杆,地锚则应埋深1.7米
。根据电杆埋深的规范,不同类型的电杆在不同的土壤条件下有不同的埋深要求。例如,杆路建设中的电杆在土质松软的地方需要装设卡盘,并且在石质土或坚石地带可以不装卡盘、底盘或固根横木。在河滩及塘边缺土的地方...
水泥电杆
坑深度标准怎么定
答:
经验数值,也符合安装规范要求,就是杆长的15%+300毫米。
例如:10米长电线杆,埋深1.8米
;15米杆,埋深2.5米。6米杆埋深1.2米。
10米电杆埋深
深度
是多少
答:
10米和15
米的电线杆
架设的时候需要埋的深度:
10米杆
普通土
埋深1
.7m,硬土1.6m,石质1.6m;15米杆普通土埋深2.3m,硬土2.2m,石质2.2m。
电杆埋深
严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档
杆的
杆底均...
大家正在搜
水泥电杆的埋深是多少
18米水泥电杆埋深多少
10米水泥杆埋深多少
电线杆一般埋深多少
电线杆埋深的规范要求
水泥电线杆怎么埋
电线杆埋多深
水泥电杆埋深标准
电线杆埋深
相关问题
18米水泥电线杆埋深是多少
10米和15米的电线杆架设的时候需要埋多少米?
通信工程中9米以下水泥电杆埋深是多少?
15米电线杆埋深是多少
水泥电线杆规格?
土质是淤泥,15M电杆用那种基础埋深?
10KV高压电线杆的埋深是多少?
8米水泥杆,在普通土情况下,电杆的埋深为多少米?