土质是淤泥,15M电杆用那种基础埋深?

如题所述

请查阅混凝土电线杆的国家标准
GB 396-1994 环形钢筋混凝土电杆;
GB 4623-1994 环形预应力混凝土电杆。

------------
12米水泥电线杆埋深要求
作者:wangle
在做电力施工过程中,我们经常会遇到水泥电线杆的埋深问题,那么水泥电线杆究竟埋深多少才符合国家规定呢?下面就以12米水泥电线杆为例,给大家介绍一下水泥电线杆的埋深知识。
在常规土壤环境下,杆坑的深度等于电杆埋设深度,电杆长度在15米以下时,埋深约为杆长的1/6计算,但最少不得少于1.5米,比如12米水泥电线杆,埋深长度则为2米。如果是在埋深不够及松土地段,需装设水泥卡盘,12米水泥电线杆所配的水泥卡盘型号为KP-10;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫水泥底盘,其型号为DP-8;上述水泥电杆在石质土及坚石地带可不装水泥卡盘、水泥底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的水泥电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。
在填埋12米水泥电线杆时候,对杆坑一般有以下要求:
(1)挖杆坑时.若坑基土质不良可挖深后换好土夯实,或加枕木。
(2)坑底要踏平夯实,分层埋土也要夯实多余土要堆积压紧在电杆根部。
(3)挖坑时.应注意地下各种工程设施.如地下电缆、地下管道等,应与这些设施保持一定的距离。
(4)土质松软的地段,要采取防止塌方措施。

----------------

电杆埋深标准及验收计算公式

2.9 2.7 2.8 2.6 2.6 软塑土、细沙土 —— —— —— —— 2.9 硬塑土 2.5 2.4 2.4 2.2 2.3 60 可塑土 2.8 —— 2.7 2.5 2.5 软塑土、细沙土 —— —— 3.0 2.8 2.8 硬塑土 2.4 2.3 2.3 2.1 2.2 50 可塑土 2.7 2.6 2.6 2.4 2.4 软塑土、细沙土 —— —— 2.9 2.7 2.7 硬塑土 2.3 2.2 2.2 2.0 2.1 40 可塑土 2.6 2.5 2.5 2.3 2.3 软塑土、细沙土 —— —— 2.8 2.6 2.6 说明:1.土质: ①硬塑土:是指坚土,必须用铁镐、条锄挖松的土,如山地、坚实的公路、街道路边 等;②可塑土:是指可用锹、铲、锄头挖掘的土的普通土,如菜地,旱田地;③软塑土:是指淤泥和 沼泽地土质,土的天然含水量较多,大于35%,如水田、田埂、河边、水塘边等;④细沙土:比较松散 的的细砂或粉砂,挖掘过程中有砂层有上涌现象并容易坍塌的土质。如地下水位高的地方的滩涂、沙 滩等。 2.水平档距:水平档距计算值大于等于50米、小于60米的,在50米一档中进行查询,水平档距 计算值大于等于60米、小于70米的,在70米一档中进行查询,如此类推。 3.当电杆埋深测量值满足上述埋深要求,但不满足设计最小埋深值时,电杆虽然能满足本表的 设计风速要求,但存在不满足设计最小埋深的缺陷,应列入计划进行整改。 4.按照设计规范,电杆设计最小埋深:8米杆埋深1.5米,9米杆埋深1.6米,10米杆埋深1.7米, 12米杆埋深1.9米,13米杆埋深2米,15米杆埋深2.3米。 5.对于相同回路数、导线型号的双杆线路,电杆埋深可按单杆埋深的0.71倍计算,但不得小于 设计规范要求的最小埋深值。 6.“——”为计算埋深值大于3米,此时建议另建其它型式的电杆基础。 水平档距 (m)



单位:米 LGJ70~95 有卡盘 2.3 2.5 2.8 2.2 2.4 2.7 2.1 2.3 2.6 2.0 2.2 2.5 1.9 2.1 2.4 坚实的公路、街道路边 软塑土:是指淤泥和 ;④细沙土:比较松散 高的地方的滩涂、沙

硬土

软土

进行查询,水平档距

杆虽然能满足本表的

,10米杆埋深1.7米,

倍计算,但不得小于