15米电线杆埋深是多少

15米电线杆埋深是多少

电线杆的埋深是有标准要求的,15米杆普通土埋深2.3m,硬土2.2m,石质2.2m。

电杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘。

上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。

扩展资料:

电线杆制作工艺

水泥电线杆分为预应力和非预应力电线杆两种。

工艺流程:

◆ 钢筋加工和钢筋笼制作:钢筋冷拔,切断,弯曲和绑扎

◆混凝土配料、搅拌系统:混凝土配料与搅拌

◆ 电线杆成型:离心发成型圆形电杆(需要离心机、模具和布料机等设备),或震动成型其它类型电杆(需要布料机、震动台、模具等设备)

◆ 蒸汽养护:新成型电杆带摸静停一段时间,进入蒸汽养护室,养护几小时

◆ 脱模和养护:电杆带模出养护室,脱模,清模,脱模的电杆继续保湿或泡水养护一段时间

模具的投资较大,生产效率决定于模具周转率。

生产水泥电线杆是在一定转速(产生足够的离心力,使水泥料形成中间空的电线杆)的钢模中用蒸汽养护而成。钢模是两个半模合成的,以便加料与取出成品。

因此在成形之前需要对电线杆钢筋骨架(钢筋笼)的制作与符合比例要求的水泥料浆(水泥+石子+砂+水)的混合搅拌,因此其生产制作原理是简单的,但需要一定的吊运设备、场地及一定的机械设备。

参考资料来源:

百度百科-电线杆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-16

15米杆普通土埋深2.3m,硬土2.2m,石质2.2m。

电杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;

上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。

扩展资料

电杆的坑深检查技术

1、坑底均应基本保持平整,便于进行坑深检查。带坡度的拉线坑的检查应以坑中心为准。

2、坑深检查一般以坑边四周平均高度为基准,可用直尺直接量出坑深,也可用水准仪测量。坑深允许误差为-50~100mm。

3、当杆坑超深值在100~300mm时,可采用填土夯实的方法进行处理,当杆坑超深值超过300mm时,其超深部分用铺石灌浆方法处理,拉线坑超深后如对拉线盘安装位置和方向有影响时,可以做填土夯实处理;若无影响,可不做处理,但应做好记录。

4、电杆的埋设深度在设计未做规定时,可按表3-5所列数值选择,或按电杆长度的1/10+0.7计算。

注:遇有土质松软、流砂、地下水较高等情况时,应做特殊处理。

参考资料:百度百家—电线杆

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-06-08
15米杆普通土埋深2.3m,硬土2.2m,石质2.2m。
电杆埋深严格按照规范执行。杆路建设电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘;在土质松软处角深大于5m旦鱼杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆的杆底均应加垫底盘;上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。在路边易被车辆碰撞的地方立杆,应加设护杆桩,加高为40-50cm。本回答被网友采纳
第3个回答  2019-06-17
15米线杆砍了1米多还可以当13米线杆用吗?
相似回答