55问答网
所有问题
湿式报警阀压力开关四根线怎么接?信号蝶阀三根线怎么接?需要哪些线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-22
接关闭湿式报警阀变开路的,压力开关要接动作后开路的,信号蝶阀和湿式报警阀接法相同
追问
怎么才知道哪个是开路?而且压力开关上有四根线!怎么接?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQccQQG8IL8QIeQQGcL.html
相似回答
消防
信号
碟阀里的红蓝绿,
三根接
哪
根线?
答:
红接火线,蓝接零线,绿接地线
。消防信号蝶阀打开状态下,测量线路,有2个触点之间是常开的 ,但是关闭信号阀后变成常闭的的就是,另外一根连接到电线钢管上即可。信号蝶阀一般安装在两个部位:楼层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端。楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要...
...
湿式报警阀
,
压力
触点,他们布线分别
需要
几
根线
,式
信号
还是电_百度知 ...
答:
烟感只要一对信号总线,信号蝶阀和水流指示器用输入模块,
也只要接到接到信号总线,输入模块不需要另接24v电源
。湿式报警阀要接线的是压力开关,压力开关有两对线,一对通过输入模块接信号总线。另一对放专线到喷淋泵控制柜,类似于消火栓直接起泵按钮功能。
消防喷淋
湿式报警阀
组
怎么
接线
?压力开关
是3线的!
答:
你说的对的,
压力开关
和
信号蝶阀
一般场合都是使用常开的两根线 连接输入模块反馈端子,起到主机监管部件反馈状态的
湿报
阀
是什么意思?
答:
1.6MPa等系列压力等级。
湿式报警阀
与工作压力等级较低的设备配装使用时,允许将阀进出口接头按承受较低压力等级加工,但在阀上应注明使用的较低的压力等级。公称直径,湿式报警阀进出口公称直径为 50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm。湿式报警阀座圈处的直径可以小于公称直径。
求消防联动模块讲解
??
答:
监视模块:输入模块;控制模块:输出模块、广播模块、电话模块、输入输出模块、切换模块、多线模块。消防监视模块在消防系统中应用的比较多,大致是配接:水流指示器、
湿式报警阀
、
信号蝶阀
、
压力开关
、70°防火阀、280°防火阀(常开)、防火卷帘控制器、感温电缆、开关量可燃气体探测器、空气采样...
大家正在搜
湿式报警阀压力开关怎么复位
湿式报警阀压力开关接线图
湿式报警阀压力开关的作用是什么
湿式报警阀压力开关
湿式报警阀压力开关工作原理
湿式报警阀压力开关短路
湿式报警阀压力开关动作
消防湿式报警阀压力开关
湿式报警阀压力开关图片
相关问题
海湾消防设备中湿式报警阀上信号蝶阀和压力开关接两根信号线,为...
消防工程请问老师这个湿式报警阀为什么安装两个信号蝶阀以及压力...
这个湿式报警阀为什么要在前后分别各安装一个信号蝶阀,分别有什...
每组湿式报警阀前后两个信号蝶阀(或信号闸阀)的接线可否接入同...
湿式报警阀组是否要安装信号蝶阀
湿式报警阀压力开关4根线怎么接.
一个湿式报警阀需要一个压力开关的控制模块跟2个信号蝶阀的控制...
湿式报警阀前端安装信号蝶阀门,这个信号蝶阀一般距地面安装多高...