海湾消防设备中湿式报警阀上信号蝶阀和压力开关接两根信号线,为什么还有两根线和中间继电器

这两根线是什么线,中间继电器是其什么作用,请高手回答

新国标要求:必须压力开关强制启动+消防联动双保险

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-21
可能是 24v吧,压力开关动作后除了给报警主机信号外,还得直接启动喷淋泵。你那的继电器应该起的转换作用吧。压力开关动作后启动继电器,一组常开点给输入模块,另一组启泵追问

那一组线是喷淋泵的启泵吗,还是24v电源线

追答

顺顺那一组线,看接哪啦。或者用万用表量下

追问

如果只用一组信号线,接入输入模块,压力开关作为动作信号,不用电源线,启泵线和继电器,用输入模块给主机联动,启动喷淋水泵,可不可?请高手指教

追答

国标要求是必须压力开关动作直接启动喷淋泵,但国内各地的要求都不一样,依各地的检测标准而定。不知道其他厂家,一般我们编程序都是把联动给做上的

第2个回答  2013-02-28
两根线是反馈线 中继是防短路造成外部线路瘫痪的
第3个回答  2013-02-23
我也想了解。追问

如果只用一组信号线,接入输入模块,压力开关作为动作信号,不用电源线,启泵线和继电器,用输入模块给主机联动,启动喷淋水泵,可不可?请高手指教

相似回答