西门子PLC224XP自带模拟量接线问题

224XPCPU自身集成了2个AI点,和1个AO点。从左到右6点接线点的线号分别是M,I,V,M,A+,B+
请教各位帮忙解析下模拟量输入的点怎么接线到CPU上,比如说我温度传感器+,-两个点。拟量输入在CPU上是怎么接线的,比如接到执行器的+,-段上。

谢谢

1:百度HI联系我,我给你说,字太多了
2:简单的先说说吧
输出:
M I V这三个点是输出信号,如果接M和I的话是0-20MA输出 PLC内部数据是0-32000 如果接M和V的话是0-10V电压输出 PLC内部数据是0-32767 PLC输出地址是AQW0
输入:
M A+ 为AIW0输入 M B+为AIW2输入 只能是电压输入不能是电流输入 正负0-10V的电压信号,对应数据-32000---+32000

温度传感器要电压输出的才能接到这种PLC端子上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-19
1.CPU内置的不能接热电阻
2.0HC22也不能接热电阻([官方不推荐)
3.扩展的模拟量地址从AIW4开始(内置占用了0和2)
4.要接热电阻,请选择7PB22订单号模块
顺提下,
我有两个0HC22模块