我接的是PLC的M V两脚接到变频器的3 4脚,把2脚和4脚短接了下,变频器控制用I/O端子用PLC控制,但启动变频器后,变频器所有的数字输入全有了,而且变频器停不下来啊。我不短接2和4这时候能停下来变频器,数字量也正常了,但调速上没有低速了,速度降不到0,高速调节没问题,大概以20HZ为界限吧,而且这时候PLC监控上报(硬件探测到一个组帧错误)无法通讯,这是为什么啊。
接线什么的都对,现在的问题是我PLC的M V脚和变频器的3 4脚连接后,我专门用了一根屏蔽线连接的而且也接地了屏蔽层,但是我变频器启动后,模拟量输出为0的时候,线上有4.5V的电压,此时变频器输出20HZ左右,哪怕我强制给AQW0给定0,依然有这种情况,并且此时我拔掉一根线,变频器给定变为0,接上就有4.5V,特纳闷这4.5V的电压从哪里来,帮忙解决下,谢谢。
追答干扰问题。具体的干扰源我在这儿无法确定。PLC的接地做了么?实在不行,可是试着将m端通过一个50v,10uf的电容接地试试。另外可以试一下电流信号,模拟电流信号的抗干扰比较好点。