发电机的短路电流怎么算

书面解释就好,谢谢~!

短路电流运算曲线——事先制作好的一种计算三相短路电流周期分量有效值的曲线,它表明不同时刻短路点的短路电流周期分量有效值It(标幺值)与短路计算电抗Xjs(标幺值)之间的关系。 It = f (t , Xjs) 其中:短路计算电抗标幺值Xjs为从短路点至发电机端点的外电路电抗标么值。

运算曲线法——利用运算曲线求短路发生后任意时刻t所对应的短路电流周期分量有效值的方法。 运算曲线只做到Xjs=3.45为止,当Xjs >3.45时,表明短路点远离发电机,可以近似认为短路电流周期分量不随时间变化。 *当系统中有多台发电机时,可以根据发电机类型和离短路点的不同,把发电机分成若干组,每组用一个等效发电机来表示;然后分别利用不同的运算曲线,求短路发生后时刻t的短路电流周期分量有效值。 分组的基本原则: *距短路点电气距离相差不大的同类型发电机可以合并为一组; *远离短路点的不同类型发电机可以合并为一组; *直接与短路点相连的发电机单独合并为一组; *无限大功率(或容量)电源单独为一组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-09
在由有限容量电源系统供电发生短路时,短路电流的周期分量的幅值随着发电机的电势和电抗的变化而变化,其规律比较复杂,难以用数学式表达,因此在工程上一般是求出发电机等值电抗标幺值后,换算为以发电机容量为基准的电抗标幺值Xc,再查阅发电机的运算曲线,分别查出不同时间的短路电流I〃(t=0s),I0.2(t=0.2s),I∞=(t=4s)。本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-06-03
这个问题比较复杂,一般要读过电气专业的人才能算,短路电流分次暂态、暂态和永态,通过电抗标么值和电压等级换算,并且利用运算曲线才行。
第3个回答  2010-06-02
根据题目意思,肯定是电动势除以电动机内阻啊!