关于发电机短路电流的计算

我现在有一台2300KW的发电机,开始工作时要用一台110KW的电机启动,此时若发生短路,用2300KW的参数(如X"d,X'd,Xd等)计算短路电流,肯定不够准确,因为不在额定转速下工作,那请问此时2300KW发电机的短路电流如何计算??
我补充一下,小电机带发电机启动,发电机能达到额定转速,此时因为发电机是空载,所以和带载情况下相比,稳态短路电流(Ikd)有变化,我想问一下稳态短路电流(Ikd)有什么变化,怎么计算这时的稳态短路电流(Ikd)?

在由有限容量电源系统供电发生短路时,短路电流的周期分量的幅值随着发电机的电势和电抗的变化而变化,其规律比较复杂,难以用数学式表达,因此在工程上一般是求出发电机等值电抗标幺值后,换算为以发电机容量为基准的电抗标幺值Xc,再查阅发电机的运算曲线,分别查出不同时间的短路电流I〃(t=0s),I0.2(t=0.2s),I∞=(t=4s)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-26
发电机在正常运行中发生短路,不但发电机自身向故障点提供短路电流,而且所并网的系统也会向故障点提供短路电流。所以短路电流的计算需要大量的资料(包括:整个系统的接线,系统元件的参数,系统的运行方式等),要绘制出系统的阻抗图,算出故障点与电源的等值阻抗,然后才能得到短路电流的计算结果。
第2个回答  2019-02-17
这个问题比较复杂,一般要读过电气专业的人才能算,短路电流分次暂态、暂态和永态,通过电抗标么值和电压等级换算,并且利用运算曲线才行。
第3个回答  2010-02-03
我就讲一句,那是不可取的
第4个回答  2021-04-06