55问答网
所有问题
发电机三相短路电流怎么计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-09
发电机在正常运行中发生短路,不但发电机自身向故障点提供
短路电流
,而且所并网的系统也会向故障点提供短路电流。所以短路电流的计算需要大量的资料(包括:整个系统的接线,系统元件的参数,系统的运行方式等),要绘制出系统的阻抗图,算出故障点与电源的等值阻抗,然后才能得到短路电流的计算结果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eec8GIRFFRQe48Qe8Q.html
其他回答
第1个回答 2020-06-14
三相电与单相电的负载电流计算:
对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:p=iucosφ,
相电流i=p/ucosφ;
式中:
i为相电流,它等于线电流
p为电机功率
u为相电压,一般是220v
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:
p=1.732iucosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:i=p/1.732ucosφ
式中:
p为电机功率
u为线电压,一般是380v
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
计算出来了线电流了就可以根据电流大小和其他的条件选择导线。
相似回答
发电机短路
试验时的
短路电流怎么计算
答:
短路电流运算曲线——事先制作好的一种
计算三相短路电流
周期分量有效值的曲线,它表明不同时刻短路点的短路电流周期分量有效值It(标幺值)与
短路计算
电抗Xjs(标幺值)之间的关系。 It = f (t , Xjs) 其中:短路计算电抗标幺值Xjs为从短路点至
发电机
端点的外电路电抗标么值。运算曲线法——利用...
发电机
的
短路电流怎么算
答:
高压电器中的短路电流时,只需考虑
发电机
、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于
三相短路电流
.能够分断三相...
发电机
三项突然短路试验的
短路电流如何计算
答:
我以下说明的数据都是标幺值:1.
发电机
的电势要取为次暂态电势,通常在1.0~1.1之间取值;2.发电机的电抗取为次暂态电抗,通常发电机铭牌会给出。以上组成了发电机短路时的模型,图片如下:而短路点就任你选择了,选择短路点后用次暂态电势E除以电抗和就可以求出
短路电流
,希望能够解释清楚~~!
短路电流计算
公式
答:
计算
依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz: 表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:
三相短路电流
周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
大家正在搜
发电机三相短路电流计算公式
发电机出口短路电流怎么算
发电机短路电流的计算
发电机出口短路电流计算
柴油发电机短路电流计算
同步发电机短路电流计算
电动机出口两相短路电流计算
发电机短路电流估算
发电机短路计算瞬变电抗