plc控制信捷伺服驱动器怎么jie正负限位
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2023-04-21
1、plc的24V接驱动器P+24v,plc的0V接COM0。
2、然后Y0接驱动器P-,Y1接D-。
3、把P5.10设置为10,伺服驱动器的正负限位就接好了。
相似回答
信捷伺服
外部线路
怎么连接
正反转靠什么?
答:
如果你是使用的位置模式那伺服买回去以后参数不用做任何设置就可以了
假如你是使用信捷的PLC 接线的话就是伺服上的PUL+ DIR+串起来接PLC的+24V,然后PLC上的Y0接伺服的PUL-,Y1(方向端子)接DIR-,在把PLC上的0v接串接到Y0 Y1对应的com点上 就好了 以上接线是保证你可以自由控制他的位置和速度和...
信捷
平
PLC
和
伺服驱动器
接线
答:
,
plc的24v接驱动器p+24v,plc的0v接com0,然后y0接驱动器p-,y1接d-
。然后把p5.10设置为10,发脉冲就可以转起来了。
信捷伺服怎么
接线,都按照说明书上的接的为什么不会自锁(DS2-20P4...
答:
首先,使能是否给上,看下伺服显示是run还是bb,如果是bb按照楼上设置5-10改成0010 如果是run,需要注意,
PLC
输出点的com,
控制伺服
脉冲点和方向点的com,需要接在0V上 并且把PUL+或者V+上接24V。DIR+或V+接24V,PUL-和DIR-接脉冲和方向(PLC的输出点Y0和Y4)你上面有+24接线是24V,那个是控...
信捷PLC
脉冲输出方向控制有问题 ,不晓得具体在哪里,
怎样控制
步进电机正...
答:
公共端接0v,脉冲和方向都需要串接2k电阻,分别接脉冲负和方向负,脉冲正和方向正接24V
,驱动器用共阳极接法,我才用了,我这样解决了问题。
如何
用
信捷PLC
CX3-32T-E 驱动步进电机,
驱动器
接线
怎么接
答:
信捷plc
的Y0接脉冲端,Y4或者其他点接方向端,步进供电,电源负端
接PLC
输出点公共的。程序可以由多种指令
控制
输出脉冲。
大家正在搜
信捷伺服电机驱动器怎么调
信捷伺服驱动器报警e016
信捷伺服驱动器
信捷伺服驱动器使能
信捷伺服驱动器参数
信捷伺服驱动器ds2说明书
信捷伺服驱动器恢复出厂设置
信捷驱动器p闪烁
信捷驱动器报警e13