信捷伺服怎么接线,都按照说明书上的接的为什么不会自锁(DS2-20P4)

L/N 220V交流

U/V/W 和电机相连接
PB 和电机相连接
P+ 没有和PB接再生电阻
地线 接地

A/B plc的A/B通讯
PULS Y0
SIGN Y4
SI1 Y5
SI2 Y6
+24 +24V

SO1 X0

SO2 X1
COM PLC的COM

没有任何短接,是不是要接0V啊??
接在那里??

第一次弄伺服,一个人,国庆七天要交机啊。
各位大神如果有解速度回,讲不清打电话给我也行啊。
要不加我Q839465301
在东莞,厚街的来帮个忙也行啊

首先,使能是否给上,看下伺服显示是run还是bb,如果是bb按照楼上设置5-10改成0010
如果是run,需要注意,PLC输出点的com,控制伺服脉冲点和方向点的com,需要接在0V上
并且把PUL+或者V+上接24V。DIR+或V+接24V,PUL-和DIR-接脉冲和方向(PLC的输出点Y0和Y4)
你上面有+24接线是24V,那个是控制SI1和SI2的,肯定还有别的V+
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-06
你上面有+24接线是24V,那个是控制SI1和SI2的,肯定还有别的V+本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-05
把P5-10改为10!!!!