如何让电机点动反转,怎么设置?
答:
程序上,靠这个方式: 1.可以直接输入位置令其正,反转 2.jog命令其正反转 具体的操作过程简述: plc发脉冲 控
驱动器
要求
伺服
电机走梯形路线 先以v1速度运行t1时间,到达最大速度v2再以v2。
信捷伺服DS2
系列的在哪个参数里设定齿轮比和转速?
答:
P0-11 P0-12是电子齿轮比的分子和分母。 转速是由你脉冲的频率决定位置模式下。
信捷伺服
怎么接线,都按照
说明书
上的接的为什么不会自锁(
DS2
-20P4)
答:
首先,使能是否给上,看下
伺服
显示是run还是bb,如果是bb按照楼上设置5-10改成0010 如果是run,需要注意,PLC输出点的com,控制伺服脉冲点和方向点的com,需要接在0V上 并且把PUL+或者V+上接24V。DIR+或V+接24V,PUL-和DIR-接脉冲和方向(PLC的输出点Y0和Y4)你上面有+24接线是24V,那个是控...
信捷伺服
怎么接线,都按照
说明书
外部线路怎么连接 正反转靠什么?
答:
首先你用的是什么模式
信捷伺服
一共有七种模式 位置模式是使用最多的了 那么我就当你是使用的位置模式。如果你是使用的位置模式那伺服买回去以后参数不用做任何设置就可以了 假如你是使用信捷的PLC 接线的话就是伺服上的PUL+ DIR+串起来接PLC的+24V,然后PLC上的Y0接伺服的PUL-,Y1(方向端子)接...
信捷DS2伺服驱动器
散热风扇温度多少才转?
答:
你这电机的话温度过高就会出现不转的情况,所以要想办法散热,我们之前有过这样的操作
信捷伺服ds2
-20p7-as单相电源接l1,l3吗
答:
可以的 三个端子你随便接其中两个就好了
信捷伺服
步进电机上电后手可以转动一点距离,会回位,如何做到上电就...
答:
伺服
步进电机有位置编码器反馈,当电机偏离的距离约远,电机输出的力矩会越大。
信捷伺服驱动器
跳er12
答:
你是
DS2
的还是DS3E的呢 手册上都有对应的故障解决办法的 在手册最后面章节。