55问答网
所有问题
人防风管一般是穿套管过还是与套管连接
人防工程图纸显示风管穿过剪力墙,剪力墙上有密闭套管,那是预留套管大于风管直径穿套管而过呢,还是预留套管和风管直径一样与套管连接呢?(风管是方的)求指教
举报该问题
推荐答案 2015-06-03
一般穿过剪力墙的风管好像都是圆的吧,都是和预留管焊接的,你可能说的是脚踏风机出来的那个管给地下室送风的那个,那个可以穿的,不用焊。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILLeF4eGI8Q4G8QQFc.html
相似回答
人防
战时进风机房风管一定要和平时
风管连接
吗
答:
不一定
。人防战时进风机房风管不一定要和平时风管连接,战时通风系统可以与平时通风系统合用一套风管,但应有战时转换措施,而原理图上也没有连。人民防空是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后果采取的措施和行动,简称人防。
风管穿人防
墙怎么处理
答:
风管穿人防墙要预埋套管
人防防护通风预埋穿墙短管的制作(如图3.1所示)应从材质、焊接、出墙长度、密闭翼环、防腐处理等几方面加以注意。(1)材质要求 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)第10.1.3条强制性条文规定:通风管的密闭穿墙短管,应采用2~3mm的钢板焊接制作。制作短管所用钢板...
风道是否需要穿过墙壁时
套管
的呢?
答:
这需要视具体情况而定:一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管
。但有明文规定:1.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套高,其钢材厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对...
人防套管
,人防密闭套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
答:
风管穿
密闭墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便管道的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。一、
套管
的区别见-02S404防水套管图集;1、柔性防水套管制作直径50mm内 至 1000...
风管穿
防火墙要不要
套管
答:
风管
穿越防火墙时,是否需要
套管
应根据具体规定和情况来判断。通常情况下,风管穿越防火墙时应套设防护套管,而穿越普通墙面则不必。具体规定如下:1. 根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)第6.2.1条,风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设置预埋管或防护套管,且这些管道...
大家正在搜
人防风管穿墙套管图集
人防风管套管
人防通风套管多厚
人防通风套管预埋图集
人防通风密闭套管
人防通风套管壁厚
人防通风套管图片
人防风机房套管
风管穿墙套管图集
相关问题
人防通风管道如何预埋?是直接埋入风管?还是先埋套管,然后风管...
非人防通风管穿越人防墙要怎么预留 是直接穿越过去还是预埋刚性...
人防风机管道是D441的该留多大的套管请高手指教
通风风管或者人防风管通过楼板或者穿墙的时候,钢板套管2端要预...
人防通风图中预埋套管在图上的直径和实际用的不一样。如图上标识...
人防内风管穿墙是否需要预埋套管
人防套管,人防密闭套管,穿墙套管有什么区别?怎样去套定额?
人防通风套管800与860的规格有区别吗?